計器の防爆等級について教えてください

2019-06-03View Original

Thread Content

計器の防爆等級と電気機器の防爆等級は同じものなのでしょうか。また、重量を測定するための計測素子のように、元々本安型である計器もあるのでしょうか。そして、温度区分はすべてT6でなければならないのでしょうか?計器は発熱せず、温度は85度を超えないでしょう。
Reply #22019-06-03
はい。 爆発危険区域の区分図は、電気専門家によって作成されています。この図を確認すれば、計器が満たすべき防爆等級がわかります。計器の防爆等級が、爆発危険区域の区分図で定められている基準以上であれば問題ありません。 もちろん、爆発危険区域の区分図上では、各エリアの等級が必ずしも同じとは限りません。これは各エリアに含まれる爆発性ガスの種類に関係しています。例えば、あるエリアには水素が含まれているが、別のエリアには水素がなく、一般的な可燃性ガスしかない場合、設計時には最も厳しい基準に従って設計することになります。つまり、ガスの種類をCグループとして扱い、その基準に従うのです。そうすることで、現場の計器に混乱が生じることはありません。したがって、水素やアセチレンガスが使用される装置の場合、計器の防爆等級はE*aIICT4またはExdIICT4となります。もちろん水素やアセチレンを使用する装置はなく、計器の防爆等級は一般的にE*aIIBT4、またはExdIIBT4として設計されている。 T4とは、計器の表面温度に関する基準で、6つの等級に分かれており、ガスの着火温度に関連しています。T6が最も厳しい基準で、これは計器(電気機器)が自身の消費電力によって発熱した場合に許容される最大表面温度を示します。 ほとんどのプロセス装置は2区分で定義されているため、dIICT4のような防爆型を使用することができます。 しかし、定義がゾーン0の場合は、本安型でなければ使用が許可されません。現在私たちが想像できるゾーン0とは、浮頂タンクの浮頂の端とタンク内壁が接する領域の上部であり、そこでは常に可燃性ガスが漏れ出しているからです。
Reply #32019-06-03
T値は媒体によって決まりますが、一般的な設計では1~2種類の温度に統一され、メンテナンスが容易になります
Reply #42019-06-03
私が気になっているのは、24V電源を使う計器の表面温度が85度を超えるかどうかです
Reply #52019-06-03
T6の本安計は、85℃を超えることはありません。 防爆認証ではこのような基準が設けられているが、もし真剣に取り組むなら、それを実現しなければならない。この85℃というのは、対応する計器の動作温度が何℃なのか……。真剣に考え始めると、色々と面倒なことになり、限度を超えてしまう可能性もある。そうなれば、もう計器が使えなくなってしまうかもしれないぞ…… :lol
Reply #62019-06-03
計器の防爆等級と電気機器の防爆等級は同じもので、我が国ではいずれもGB 3836「爆発性環境」に基づいています; 一部の計器は、例えば空気圧式計器のように、本来が本安型です。原則として、他の電気機器(電気系統)と接続されているものは、天然の本安計器ではありません(なぜなら本安とはシステムだからです)。サーミスタ、熱電対、計量用の計量素子など、認証を受けていないものはすべて本安計器ではありません。 温度のグループは必要に応じて選択され、もちろん計測器なら簡単にT6を実現できますが、一部の電化製品は必要に応じてのみ選択可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.