触媒式外部熱交換器のドラム液面計は、マグネットタップ式とダブルフランジ式の2種類があり、ドラムの両側に設置されている。最近の測定値では両者の差は20%以上ある。各装置とも遠隔側および現地側の計測値が対応しているが、工程上はドラム内の液面は均一であるはずなので、20%以上もの差があることは理解しがたい。説明を求めますか?
Reply #22020-05-21
液面差は20以上ありますが、私の分析では以下の理由が考えられます。1. 入料口の位置設計により、どちらの液面計に近いかによって、その側の液面表示が高くなるのです。2. サイクルタンク内部の部品が原因で、媒体の内部での安定した流れが妨げられ、液面に偏差が生じる。3. サイクルタンク内の圧力が相対的に不均衡でも、液面の表示が一致しなくなる
Reply #32020-05-21
1 まず計器に問題がないことを確認し、工程部門には自分の計器に問題はないとはっきり伝え、彼らに原因を探すように言った; 2 具体的に何が原因なのか調べたい場合は、機器の図面を探して内部構造を確認しましょう。
Reply #42020-05-21
そのやり方は間違っているよ。あなたが言う「各セットの遠隔送信と現地での操作が対応している」というのは、2つの液面計の信号伝送に問題がないことを示すだけで、どちらのセットを使用し、どちらを使わないかを示すものではない。だから正しいやり方としては、どの液面計の値が正確かを確認し、不正確な方はすぐに調整することだ!
Reply #52020-05-21
間違えた。準備じゃなく、正確だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.