モーターのフィードバック信号は、どのようにして計器キャビネットに入るのか。
Reply #22019-06-04
フィードバック信号線に不要な電圧がないか確認してください。もしあれば、リレーを使って隔離しましょう
Reply #32019-06-04
電気二次回路図の接点を取る。接点を計測器システムに接続し、リレーを追加する。
Reply #42019-07-28
交流コンタクタや電気ドロワーキャビネットも、要するに絶縁が必要です。
Reply #52019-07-28
リレー、またはセーフガードによる絶縁、インストール用キャビネット内IOカード
Reply #62019-07-29
スイッチ量(ドライコンタクト、レベル量)、入力リレー絶縁;アナログ信号(4~20mA)に絶縁ゲートを追加。
Reply #72019-08-17
モーターの状態信号または故障信号は、電気側からのDIポイントをリレーに接続するものです(つまり、二芯線をリレーに接続し、電気側は220Vの電圧がありますが、絶縁処理を行う必要があります。ドライコンタクトであることに注意してください(つまり、電気側から来る線には電圧がなく、単にオン・オフするだけです)。 モーターの電流値の信号というのは、電気系統から送られてくる4-20mAの電流信号で、対応するセーフガードに接続されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.