この投稿は最後に、凹刀大侠によって2019年6月6日15時11分に編集されました。独立した安全計装システムとは何ですか?独立とは何か?SISシステムがDCSシステム用のプロトコルでデータを送信したり、SIS計器を2つに分けてDCSに供給した場合でも、SISシステムは依然として独立したシステムなのでしょうか?参照すべき規格や標準を挙げてください。 “富はすでに用意されている”
インディペンデントポイントはDCSから独立しており、現場計器や論理演算装置はDCSと共有することはできない。
独立とは、SISシステムを別途構築し、ポイントをDCSと共有しないが、状態は共有できることを意味します
独立した安全計装システムとしては、SIL2以上の場合、現場の機器を共有することはできない。一般的に、SISの安全インターロック信号とDCSの監視信号の両方が必要な場合、通信を通じてSISの信号をDCSに送信するが、DCSは信号を読み取るだけで操作することはできない。操作はすべてSISによって行われ、依然として独立した計装システムとなる。調節用のバルブなど、共有される現場機器については、DCSが調節に使用されるが、遮断機能はSISが担い、かつSISの動作レベルは調節機能よりも高くなっている。つまり、SISが信号を出力するとDCSの調節機能は機能しなくなり、無効化される。したがって、すべての安全機能は独立したままである。
GB50770を確認してください。。第5章から第8章に注目してください。欲しい答えがあります。
具体的な規範はありません。しかし、一部の企業は状況に応じて社内規定を設けます。 安全システムの信頼性は、さまざまな評価や計算によって得られる。例えば、GBT 21109(IEC61511)「プロセス産業分野における安全計装システムの機能的安全性」では、通信インターフェースに関して次のように述べている。中国石化や中国石油の子会社などの一部企業は、DCSがSISに影響を与えるかどうかが不明である場合や、十分な評価を行わずに人為的に通信接続を行うことを避けるため、命令や規定によってDCSとSIS間の特定の通信を禁止している。
SISは、計装チャネルから制御ロジックに至るまでDCSから完全に独立して存在しなければならない。現場の計器を2つに分けてDCSとSISにそれぞれ送信したり、DCSがデータをSISに渡して論理判断を行わせたりすることも許されない。もしSISとDCSが同時に同一の制御対象機器に作用する場合でも、制御システムを用いてSISの出力命令がDCSの命令より優先されるようにしなければならない。SISは安全性の観点から常にDCSよりも優れており、DCSとSIS間のデータ通信は常にSISからDCSへの一方向のみとなる。
安全計装システム(SIS)は、基本的なプロセス制御(DCSを含む)から独立したものであり、この独立性とはDCSに障害が発生してもSISに影響が及ばないことを意味する。SISは検出要素、論理プロセッサ、アクチュエータの3つの主要な構成要素から成る。GBT50770-2013のSIL1レベルによれば、検出要素やアクチュエータは共有してもよいが、論理プロセッサは分離しておくべきである(規定では「望ましい」とされているが、原則として独立していなければ独立したとは見なされない)。問題となるのは、1つの検出信号が2つの経路に分かれ、1つはDCSに、もう1つはSISに送られる点であり、これは検出要素が共有されていることを意味する。安全計装システムの独立性の要件を満たすためには、少なくとも論理プロセッサは独立していなければならない
独立とは棺の板だ、お前一人、あいつ一人、誰も誰とも手を取り合わない。 回答終了。 飲んで飲んで飲んで
独立には3つの側面があります:1測定計器の独立、2制御システムの独立、3制御バルブの独立です。 しかし、独立性というのは絶対的なものではない。SIL1のSISはDCSから分離することが望ましく、SIL2のSISもDCSから分離すべきであり、SIL3のSISは必ずDCSから分離しなければならない(そのため制御システムは独立している); しかし、計測器と制御バルブは共用でき、多くは冗長構成となっている; ここで通信を行う場合は、RS485やMODBUSプロトコルを使用し、冗長構成とする。DCSはSISにリセット信号およびバイパス信号を送信できる(これらは基本制御信号である); SISと他のシステムは、基本制御以外はハードワイヤ接続による制御が必要である(リレー、セーフガード(1対2)を介して); GBT 50770-2013の詳細な検討
この問題は2016年や2017年ならまだ可能でしたが、今は安全監視の状況がこれほど厳しく、絶対に許されません。通信など論外です
なぜ「著者のみ閲覧可能」を設定するのは「毎日一問」のためでしょうか?シャオバイは答えを見る機会さえなかった:@:@
制御システムと計器や信号伝送・処理システムを共有しない、独立した計器システム。
1. 診断計器、制御ユニット、および最終的なアクチュエータにおいて、SISとBPCSは互いに独立しており、それが文字通りの意味である;2. 両者の間に関連性がある場合、その関連性がSISの性能を低下させたり、機能の実現に影響を与えたりしないかを評価する必要がある。対応するIEC、GB、HGの規格を参照してください。“銀子を持ってこい!