蒸気圧力測定の誤差はどうすれば除去できるか

2019-06-06View Original

Thread Content

蒸気圧力は圧力膜箱を用いて測定され、計器の取り出し配管内には定期的に凝縮水が発生します。この凝縮水が膜箱にかかる圧力となって測定値を上昇させるため、定期的に配管内の凝縮水を排出する必要があります。この誤差はどうやって除去するのか?
Reply #22019-06-06
あなたの排液方法は間違っています。蒸気で計器が壊れます! 引圧管は水でいっぱいになっているべきで、何の水を排出するんだ? 管内に液体が満たされ、圧力は一定値なので、直接移動させればよい。 。
Reply #32019-06-07
低圧の蒸気の場合、圧力計は蒸気に直接触れることができ、凝縮リングを用いて垂直に取り付けることができる。一方、中圧・高圧の蒸気の場合は、一般的に圧力測定のために凝縮タンクが追加され、蒸気が圧力計に直接触れないように垂直に取り付けられる;投稿者の説明によると、圧力計は下方から圧力を取り出す方式が採用されており、圧力計にはトランスミッターのようにオフセット値を設定する機能がないため、圧力導入管内の水を排出するか、管内の水が満たされた後に手動で偏差量を調整するしかない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.