流量計の小信号カットは、現場で行う場合とDCSで行う場合、どのような違いがありますか?
Reply #22019-06-07
これは以前にも議論されたことがあるので、フォーラムで探してみてください。 これには明確な要件はなく、一般的にはDCSで行われますが、現在は行っていません。統一しましょう。後で重複して作業しないように。現在はDCSでもできますが、どちらか一方だけがこれを行うようにしなければなりません。これは平方根と実は同じ原理です。忘れないで、繰り返しもしないでください。統一しましょう。DCSで全て行うか、計装機器で全て行うかのどちらかです。
Reply #32019-06-08
どちらでもいいです。 重複して行った場合は、多く切った方が基準となります。 切除位置は統一するのが最善で、そうしないと調整する際に面倒が生じます。 DCSで切除することを推奨します。なぜなら、ディファレンシャルバンド切除機能には追加費用がかかるからです。また、一部のDCSでは切除量をインテリジェントに調整できる。
Reply #42019-06-08
では、線形切除とゼロポイント切除にはどんな違いがあるのでしょうか?いつ線形切除を使い、いつゼロポイント切除を使うのか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.