HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

初心者なので、この図が具体的に何を表しているのかよくわかりません

2019-06-09View Original

Thread Content

この図は、温度とモータ電流が連動し、温度と下側の空気圧式オン型調整弁が連動し、圧力と上側の空気圧式オフ型遮断弁が連動していることを示しているのでしょうか?また、上部の空気圧式遮断弁の隣にあるバルブは三方弁ですか、それとも安全弁ですか?
Reply #22019-06-09
まず凡例を見つけて、調べればわかります
Reply #32019-06-09
Iは電流ではなく、プログラムの論理機能を表すだけです
Reply #42019-06-09
下のIIASは、モータ電流表示アラームの連鎖を示すものではないですか?
Reply #52019-06-09
えっと、スタート/ストップ状態しか見えないんですが、ASは空気源だと思います
Reply #62019-06-09
上記の故障時のシリンダーバルブ制御は、電磁弁による論理動作で行われ、電磁弁がシリンダーバルブの気路を切り替えます。電磁弁は論理量(「I」の入った菱形の枠)によって制御され、この論理量はTISA、PISA、IISAの3つのスイッチ量によって決定される(具体的な論理は、連鎖論理図を確認する必要がある)。 下段の故障時に作動する空気圧薄膜調節弁は、TISAによって制御される。 ちなみに、この図には欠陥があります。下のフェイルオープン型空気膜式調節弁は計装用空気で駆動されており、TISAの出力は電気信号(スイッチ信号)なので、フェイルオープン型空気膜式調節弁を直接駆動することはできません。この空気調節弁の空気路には電磁弁があるべきです。
Reply #72019-06-10
温度、圧力、モーター電流信号のアラームにより上側のバルブが連動し、温度アラームによって下側も連動する
Reply #82019-06-10
温度と撹拌モーターの速度が自動で調整されるはずです;圧力と事故関連調節弁のインターロック!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.