ケーブル敷設後の絶縁テスト

2019-06-10View Original

Thread Content

配電室からモーター側の配電盤まで、規格150平方、長さ30メートルの動力ケーブルが敷設されています。現在、この動力ケーブルの絶縁抵抗を測定したいのですが、具体的にはどのように操作すればよいでしょうか?私が使っているのはメガオームテスターです。どなたか大神、お力を貸してください!
Reply #22019-06-14
1、メーガオメーターが正常か確認する; 2、電力の両端の接続を切断する; 3、線間絶縁:各線と他の各線との間の抵抗値を確認する; 4、ワイヤースクリーン絶縁:計測線とシールド間の絶縁; 5、スクリーン間絶縁(分割ケーブル):シールドとシールド間の絶縁; 5、ケーシング絶縁:導線または総遮蔽体とケーシングの間の抵抗、およびケーシングと地との間の抵抗; 6、対地絶縁:すべての導線が短絡した際の対地絶縁性能。 一般的には1、2、3、6で十分です。
Reply #32019-06-15
簡単です、新しいケーブルのようなものは、マルチメーターでチェックすればいいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.