孔板調整型流量計

2019-06-11View Original

Thread Content

孔板、調整型流量計の最小制限流量とはどういう意味ですか?先生が説明してくれますか?
Reply #22019-06-11
これは孔板の測定範囲に相当し、これより低いと正確に測定できない
Reply #32019-06-12
いわゆる通常の小信号除去値です。この数値未満の場合は、直接0が表示されます。 15000は600000の2.5%です
Reply #42019-06-13
質問なのですが、最小測定値についてです。測定不可能なのか、それとも不正確になるのでしょうか。例えば、測定範囲が2500で、その比率が1:7の場合、どの程度から測定できなくなるのでしょうか。
Reply #52019-06-13
質問なのですが、最小測定値についてです。測定不可能なのか、それとも不正確になるのでしょうか。例えば、測定範囲が2500で、その比率が1:7の場合、どの程度から測定できなくなるのでしょうか。
Reply #62019-06-13
「最小測定値」未満は測定不可能で、測定値が著しく高すぎる。 「最小測定値」未満では測定できず、常に測定できるが、測定値はひどく誤っているだけだ。 小信号の切除はあまりにも乱暴で、まるで睾丸を切り取って宦官にするかのようだ。 :lol 宮廷の宦官が多すぎると、社会の風潮がおかしくなり、おしっこ入れも変な感じになる。 「最小測定値」付近で最適な値を閾値として見つけ、その閾値未満では二乗根を取らずに線形切り捨てを行うことができます。そうすれば低流量時でも計量漏れが起きず、より良い計量精度を得ることができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.