電磁流量計の485通信の乱码

2019-06-11View Original

Thread Content

汚水処理現場には、処理後の水の流量を測定するための電磁流量計があり、このデータはデータ収集装置によって取得され、市環境保護局のプラットフォームに送信される;電磁流量計とデータ収集装置は485通信によってデータ転送を行います。 最初は装置の動作やデータ転送もすべて正常でしたが、しばらくするとデータ収集装置に乱码が現れるようになりました(時には正常で、時には乱码)。一方、電磁流量計の現地表示画面では流量は正常であったため、問題は電磁流量計とデータ収集装置間の485通信にあると判断できます。計測器メーカーは問題は自社側にないとし、流量計の表示部をメーカーに持ち込んで検査したところ、485通信も正常であることがわかった。 こんな経験をした人はいますか?または、チェックできる場所にはどのようなものがありますか?
Reply #22019-06-12
磁気流量計の配管部分には、大きな漏れ電流があってはならず、また近傍には適切なアースが必要です。このような状況がないか確認してください。私が思いつくのはこのことだけです
Reply #32019-06-12
1、品質の良いシールド付きツイストペアケーブルに交換する 2、抵抗・コンデンサネットワークでフィルタリングしノイズを低減する 3、ボーレートを下げて低速通信する
Reply #42019-06-12
1. サンプリング装置と流量計の通信パラメータ設定が一致していない。アドレス、ボーレート、パリティ検査、ストップビットなどが含まれる; 2、通信品質が悪いのは、主に通信ケーブルのシールド問題によるものです。通信距離が長い場合は、終端抵抗を増やすことをお勧めします; 3、データ収集装置の故障。
Reply #52019-11-30
データ収集装置の方が問題が大きいように感じます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.