HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

差圧トランスミッターは、異なる大気圧下で使用する際に再校正が必要ですか?

2019-06-11View Original

Thread Content

皆さん、質問があります。差圧トランスミッターは、大気圧が異なる環境で使用する際に再校正が必要でしょうか?現地の大気圧が違うため、空気圧での校正を行わないと、測定値に影響が出るのでしょうか?
Reply #22019-06-11
影響はありますが、大気圧の変動は一般的に大きくなく、精密な測定ではないため再校正の必要はありません。しかし、測定結果に高い精度が求められる場合は、再校正が必要です。
Reply #32019-06-11
必要ない! 影響なし! 環境の大気圧を、何らかの方法で計器のケース内に、すなわち差圧センサーの基準端子まで送り込めば、環境大気圧の変動は測定値に一切影響を与えない。 例えば、うちの工場のシャークとか
Reply #42019-06-11
いわゆる表圧センサーとは、差圧センサーの特殊なケースであり、センサーの低圧室の圧力が絶対圧で60~110kPaの間であることが求められ、入力されるガスは非導電性かつ非腐食性のガス、例えば大気などである。
Reply #52019-06-12
精度が高く求められる場合は、やはりキャリブレーションを行った方が良いです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.