どのような場合に計器保温箱を使わなければならないのでしょうか?なぜ圧力変送器の表示盤には追加されているのに、シングルフランジ式およびダブルフランジ式の液面計のデジタル表示盤には追加されていないのでしょうか?
Reply #22019-06-13
通常、屋外の温度がマイナスになる可能性もあるため、増やすべきです。ただし、現在の計測器用電子部品は安定性が非常に高く、-20℃でも通常問題なく動作します。 一般的に、キャピラリーを備えた計測器には、温度が極端に低くトランスミッターが損傷する恐れがない限り、保温箱は取り付けられません。 一般的に、圧力導入管を備えた計器には断熱箱が設置されることが多い。なぜなら、ヒーターの取り付けや断熱処理などは配管上で行われるため、計器本体側では対応が難しいからだ。さらに、点検時に測定口が凍結するのを防ぐためにも、通常は断熱箱が追加される。 以下は国標の解説です:HG/T 20514-2014 計器および配管のヒーティングと断熱保温設計規定 > 3 ヒーティング、断熱方法 3.1 ヒーティング 3.1.1 計器および配管のヒーティングは、以下のいずれかの条件に該当する場合に適用される:1 環境温度下で凍結、凝縮、結晶、析出などの現象が生じる物質の測定用配管および検出用計器; 2 最低環境温度要件を満たせない計器。 3.1.2 露天環境にあるヒートトレイシング断熱システムでは、環境温度はその地域の極端な最低温度とする;室内に設置されるヒートトレイシング断熱システムにおいて、環境温度は室内の最低温度とする。 3.1.3 計器および配管のヒーティングは、プロセスヒーティングの方式に応じて選定することが望ましい。 3.1.4 保温方法は、温水保温、蒸気保温、電気保温に分けられる。ヒーターの方式は、以下の規定に従って選定することが望ましい。1 ヒーターの方式としては、まず温水ヒーターを優先的に使用すべきである; 2 熱水源がない場合、または熱水によるヒーティングでは要求を満たすことができない検出システムでは、蒸気によるヒーティングを用いることができる; 3 環境の清潔度が高く求められる場所、または保温システムにおいて正確な温度制御や遠隔・自動制御が必要な場合には、電気式保温装置を使用することができる。 3.2 断熱 3.2.1 計器および配管のヒーターは、次のいずれかの条件を満たす場合には、断熱処理を行うことが望ましい:1 熱流体用の計測システム; 2 保温断熱方式を採用することで、計器や配管が正常に動作することが保証される場合; 3 加熱用の蒸気配管や温水配管、凝縮水返送配管、電気ヒーターテープなどの場合。 3.2.2 計器および配管のヒーターについては、以下のいずれかの条件を満たす場合には、断熱処理を行うことが望ましい。1 計器の検出過程において、冷却媒体や冷媒の温度上昇を防ぐ、または低減するため; 2 環境温度において計測機器や配管の外面に結露が発生するのを防ぐため; 3 断熱装置と計器が接続されている測定配管。
Reply #32019-06-13
まず、保温箱か保護箱かを確認します。 保温箱は、一般的に計器(電子部品)の適用温度を考慮すればよい。ですから、気温が十分に低ければ、シングルフランジ型とダブルフランジ型の圧力変換器のどちらも必要です。
Reply #42019-06-13
いい質問ですね。 実際、今多くの工場がそのような状況です。工場が長江以南の地域にある場合(長江以南は最初から雪が降るようですね、はは)、設計では通常断熱箱は考慮されません。 もしその場所で氷点下の厳しい寒さに見舞われる可能性がある場合、屋外にある圧力導管や一般的な圧力差圧変換器(差圧トランスミッター)には、断熱およびヒーティングが施されます。この時、送信機は保温箱の中に置かれます。 シングルフランジでも、ダブルフランジでも。なぜ配管だけが断熱・保温処理されているのでしょうか。トランスミッターはもう気にしないの???私もその質問をしたことがあります。 私の分析では、その原因は、シングルフランジまたはダブルフランジタイプの送信機用断熱ケースを特別に選定する必要があり、さらに設置が不便だからだと思われます。 だから今のこの状況になっているのです。
Reply #52019-06-14
もし計器保護箱だけであれば、衝撃などから保護するために計器の表示部をその中に取り付けます。もし媒体が環境温度で結晶したり凍結して圧力伝達管を塞いでしまう可能性がある場合は、計器用の断熱箱が必要となり、この断熱箱には電気ヒーターテープなどの措置が施されて圧力伝達管を保温する。防爆エリアにある場合、保温箱も防爆の問題を考慮しなければなりません。
Reply #62019-06-14
保温箱は防爆を考える必要はないよね。防爆とは、計器本体がすでに防爆仕様であることです。保温箱とは関係ありません。
Reply #72019-06-14
この投稿は最後にdxy3514によって2019-6-14 15:15に編集されました。保温箱に電気部品がある場合は、防爆対策を考慮する必要があります。電気部品が防爆である必要があり、保温箱全体が防爆である必要はない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.