HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

反応釜の撹拌速度はDCSに接続する必要がありますが、撹拌速度を監視するにはどうすればよいでしょうか?

2019-06-13View Original

Thread Content

撹拌モーターの電流フィードバックによって撹拌速度が制御されるのでしょうか? 回転速度を調整できないモーターの場合、速度はどのように測定するのか? 撹拌モーターが良いのか悪いのかを知りたいだけなら、最も信頼できる測定機器は何でしょうか?
Reply #22019-06-13
1.かき混ぜモーターの電流フィードバックによってかき混ぜ速度が制御されるのでしょうか? 同じ電流でも、過負荷時と軽負荷時では対応する回転速度が異なるため、電流から回転速度を判断することはできない。 2. 回転速度を調整できないモーターの場合、速度はどのように算出するか? 回転速度を測定できないモーターには一般的にエンコーダーを追加し、減速機にもエンコーダーを設置して、ホール素子や赤外線素子(一般的には汚れに強いホールセンサー)を用いて撹拌速度を測定する。 3.かき混ぜ用モーターが正常かどうかを知りたいだけなら、最も信頼できる測定機器は何でしょうか? かき混ぜ用モーターの状態を測定するには、最も簡単なのが三相電流計(またはトランスミッター)です。モーターの三相電流がすべて均等で、かつモーターの電流が定格電流以下であれば、モーターは正常に動作していると判断できます。
Reply #32019-06-13
キーフェーズセンサーやエンコーダを用いて回転速度を測定するのは、かなり確立された方法です
Reply #42019-06-13
軸の回転速度を直接測定すれば、撒くことができる。 サーミスタ3個に10元足せば他は必要なく、プレイヤーが簡単なプログラムを少し書けば回転速度の調整も完了だ
Reply #52019-06-13
この投稿は最後にliuyun001によって2019-6-13 14:15に編集されました。接近スイッチ+パルス周波数変換モジュール 1、接近スイッチ:軸上の突起を利用する(なければいくつか溶接して取り付ける)。接近スイッチに近づくとパルス信号が発生する; 2、接近スイッチが生成するパルス信号をパルス信号周波数変換モジュールに入力し、標準信号に変換する
3、パルス周波数÷1週間あたりのパルス数=回転速度
Reply #62019-06-13
あなたの家のモーターは保護装置なしで動いてるの?総合保護がないなら、故障時に出力すればいいだけじゃない?
Reply #72019-06-13
1、電流では回転速度を検出できない。 2、以前、ある仲間が軸の回転速度を測定したいと言っていたのを覚えています。インバーターがなかったので、私が提案したのは、DCSに遠隔で信号を送る方法です。軸にボルトなどを溶接して取り付け、その外側に近接スイッチを設置し、DCSを使ってDI信号の立上がりエッジをカウントし、時間で割って回転速度を算出するというものでした。参考になれば幸いです。 3、モーターの電流は、モーターに関する多くの問題を反映することができる。電流変換器を取り付けて電流を検出し、緊急にモーターを停止させる必要がある場合は、DCSのDO出力をモーターの起動回路に送信する。
Reply #82019-06-13
1、電流では回転速度を正確に反映することはできない。材料の粘度しか反応できない。 2、回転速度を調整できないモーターの場合は、その銘板に記載されている回転速度に減速機の比率を掛けて計算すればいいんですよね。 3、最も信頼できるのは、現場に運動センサーのようなものを設置して検出することです。
Reply #92024-01-03
反応釜は、異なる反応段階や異常な運転状態下で高粘度の流体が発生することがあり、撹拌電流が異常に増大してモーターが焼損する恐れがあるため、操作員に注意を促します。。。また、突発的な異常が発生した場合、不均一反応や局所的な過熱を引き起こし、事故が拡大するのを防ぐために、このときは撹拌を止めてはならず、撹拌状態を常に監視しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.