スマートデジタル表示計器とアナログ表示計器の分析と比較

2019-06-13View Original

Thread Content

科学技術の急速な発展に伴い、DCSやPLCといった制御システムが工業分野で従来の計器に取って代わり、広く利用されるようになりました。特に大規模から中規模の工場(プラント)ではほぼこうした制御システムが採用されています。しかし、一部の補助工事や補助装置では、やはり従来の盤式計器を使用せざるを得ない場合もあります。特に規模が小さい工場やプラントでは、測定や制御が必要なポイントの数が少ないため、DCSやPLCといった制御システムを導入するのは経済的ではありません。海外を視察した際にも、どのような状況でも必ずしもDCSやPLCといった制御システムが使われているわけではなく、具体的な状況に応じて、DCSやPLCを使うか、それとも従来の盤式計器を使うかを決定する必要があることがわかりました。通常のディスク式計器には、インテリジェントなデジタル表示型計器とアナログ表示型計器という2つの異なるタイプがあります。本記事は微信公式アカウント「自控学堂」で初めて掲載されましたが、ではこれら2つのタイプの計器は性能面でどのような違いがあるのでしょうか?以下の5つの観点から分析比較を行います:1、入力信号の面:アナログ表示計器は通常、標準信号(例えば4~20mA)のみを受け付けるか、白金抵抗温度計や熱電対などのいずれか1種類の入力信号のみを選択でき、計器の目盛り範囲は柔軟に変更できません;一方、スマートデジタル表示計は多様な入力信号を受け付けることができ、簡単な設定によって直流ミリボルト、ボルト、ミリアンペア、熱電対、熱抵抗、標準信号などを取り込むことができ、測定範囲や目盛り範囲の設定も柔軟かつ便利です。2、測定精度について:スマートデジタル表示計は読み取りが容易で、視差がない;スマートデジタル表示計の表示精度はフルスケールの±0.05%+2桁に達し、記録精度はフルスケールの±0.1%ですが、アナログ表示計は一般的にフルスケールの±0.5%程度です。3. 記録機能について:スマートデジタル表示計は、アナログ記録計のようなトレンド記録や表形式の記録に加え、記録曲線のゼロ点移動(つまり測定範囲の自動切り替え)、ゾーン別記録、拡大/縮小記録といった機能も備えています。測定および記録の速度が非常に高く、各チャネルの記録曲線を時間軸上で同期させることが可能です。一方、シミュレーションレコーダーの機能は単純で、トレンド曲線のみを記録でき、記録の応答速度も遅い。4、演算機能について:スマートデジタル表示計はマイクロプロセッサを搭載しているため、演算機能を備えています。四則演算のほかに、平方根、絶対値、平均値、論理演算などが可能であり、異常状況も自動的に表示・記録します。これらはすべて、模擬表示計器では比較にならないものです。5、インターフェースについて:スマートデジタル表示計はインターフェースを介してコンピュータと通信できるため、記録計をコンピュータ管理システムに組み込むことができる。また、シミュレーション表示計は単独でのみ使用できる。では問題です。スマートディスプレイ式計器にはこれほど多くの利点があり、アナログ計器を完全に置き換えられそうに見えますが、実際の利用現場ではなぜ依然としてアナログ計器が使われているのでしょうか。ご存知ですか?
Reply #22019-06-13
坊や、どこからその古い装置を持ってきたの?今でも、そんな「アナログ表示式の計器」を売っている工場があるのか?それを買おうとする人なんて、まるで出土遺物を買うのと同じくらい難しいだろう。 :lol
Reply #32019-06-13
ネットハッカーの攻撃に抵抗できないなんてことはないだろう。
Reply #42019-06-14
基本的にはPLCとDCSだと思います
Reply #52019-06-16
コストの問題でしょうね。例えば重要でない場面では、アナログ計器を選ぶということです
Reply #62019-06-17
主流はDCSとPLCで、制御ポイントが少なくて多額の投資をしたくない場合はスマートデジタル表示計器が適しています。あなたが言及したアナログデジタル表示計器も、すでに使われている可能性がありますし、捨てるわけにもいきませんよね。新しく導入される機器は、スマートなものを買うことが多いでしょう。もう一つは、ポイント数が非常に少なく、コストも安いためにアナログのものを買う場合です。
Reply #72019-07-24
安全計装システムではアナログ信号が必要です。\ud83d\ude14

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.