ガスパイプラインのフランジ式熱抵抗、4本のボルトで接続する場合、ブリッジ接続は必要でしょうか?
Reply #22019-06-16
「圧力配管規格―工業用配管 第4部 製造および取り付け」(GB/T20801.4-2006)の10.12.1条には、静電気アースが必要な配管では、各区間間で良好な導通性が保たれなければならないと規定されている。各フランジまたはねじ継手間の抵抗値が0.03Ωを超える場合は、導線によるブリッジ接続を行うべきである。 また、『工業用金属配管工事施工規範』(GB 50235—2010)の7.13.1条には、静電気アースが必要とされる配管において、各フランジまたはその他の継手間の抵抗値が0.03オームを超える場合には、導線によるブリッジ接続を行うべきであると規定されている。 クロスコネクトを行うかどうかにかかわらず、抵抗値が0.03Ω未満となるようにテストを行う必要があります。現在の検査方法では、直接静電気バイパスを行うことを推奨します。専門家も何も質問しませんので、手間が省けます
Reply #32019-06-17
やる必要はありますが、5個を超える場合のほとんどはスパークプラグを付けなくても大丈夫です。抵抗値をチェックしてみてください。
Reply #42019-06-17
では、フランジ間の抵抗の測定方法を教えていただけますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.