計器調整設置の定額についての一点質問

2019-06-15View Original

Thread Content

全統設置定額の第10巻「自動制御計器設置工事」には、計器の調整に関する内容が記載されており、一つは第2章「プロセス制御計器」にある計器回路のシミュレーション実験で、もう一つは第5章「基本自動化装置の調整過程 I/Oコンポーネントの調整」です。では、通常建設業者が行う調整とは計装回路のシミュレーション試験を指すはずですが、この定額にはインターロック調整などの作業量が含まれておらず、第5章のプロセスI/Oコンポーネントの調整内容を適用すべきかどうかが問題となります。しかし、第5章の内容はFATで行われる作業のようにも見え、現場での計装回路のシミュレーションテストやインターロック調整の内容は適用されないのでしょうか。 計器回路のシミュレーション実験においては、工事量は回路図に基づいて回路の種類や数を集計すべきであるが、現場で行われる一般的なシミュレーション回路試験では、計器の入力端に4-20mAのシミュレーション信号を加えて、制御室での検出信号の表示が正しいかどうかを確認したり、制御室からバルブの動作を観察して動作が適切に行われているか(つまり通常言う「ポイント打ち」)を確認するだけである。本来の正しい方法としては、計器の入力端にシミュレーション信号を加えた上で、その回路図上にあるバルブが動作するかどうかを確認すべきであり、もちろん単純な表示用計器であれば、シミュレーション信号を加えるだけでよい。
Reply #22019-06-16
投稿者の質問はかなり専門的で、定額の適用に関わる問題です。個人の工事管理の経験を踏まえて、参考までにいくつか意見を述べます。1、計器の設置・調整作業は大きく2つに分かれます。一つは単体調整(通称、一次調整)、もう一つはシステム調整です。 2、投稿者が言うコンポーネントクラスのデバッグとは、SAT時の検出内容を指すもので、I/Oコンポーネントのデバッグを適用すればよい。 3、回路テストとは、現場の検出部品から制御システムの表示までを含む全ての構成要素に対するシステムテスト、あるいは制御システムから現場で動作する部品までを含む全ての構成要素に対するシステムテストを指すため、この部分については回路テストが適用される。 4、実際の実施にあたっては作業量の一部を削減しました。なぜなら、制御システムは当社の社員が設定および保守を担当しており、施工業者は現場やケーブル類の工事のみを行うからです。
Reply #32019-07-02
単体調整の定額には明確に記載されているが、SATは一般的には機器キャビネットの製造業者または発注者が行うもので、施工業者としては現場の計器からDCSまでの回路の模擬試験しか行えない。しかし、この回路模擬試験に含まれる内容はあまりにも少なく、インターロックの計算方法やSISの計算方法などが含まれていない。これらは実際に人材や機械が働く作業なんだよ。構成とメンテナンスは、システム面の作業だと思いますが、それは既にキャビネットの購入契約に含まれているはずです。ですから、私が理解できないのは主に連動の計算方法です。私たちの施工業者もこの作業を行いましたし、引き渡し資料にもそれが記載されているはずです。では、最終的な定額の中に、こうした人材や機材の費用がどうやって反映されるのでしょうか?
Reply #42019-07-11
施工業者は単体テストのみを行い、現場からキャビネットまでの接続が正しいか、システム内のコンポーネントの調整が正しく行われているかを確認すれば終了となり、残りの大規模な連動機能のテストは発注主が行う、ということでよろしいでしょうか!
Reply #52019-07-11
他の定額についてはよくわかりませんが、私たちはずっと山東06と16の定額を使っています。施工業者にとって、計器の一次調整は設置作業に含まれ、二次調整とは一般的に言う「ポイント設定」のことです。私たちはループシミュレーション実験を行い、インターロック調整はモーターを基準に行います。リレーインターロックシステムの事故に関しては、この項目は6ポイントと16ポイントの2つの段階に分かれています。モーターの場合は、通常、起動、停止、故障、運転、周波数制御、周波数復帰などがあり、一般的には6ポイント以下です。
Reply #62019-07-11
つまり、あなた方のチェーン店は電気定格の価格を借りているということですか?
Reply #72019-07-11
単体調整は定額において計器設置費用に含まれているため、施工業者としては単体調整と計器設置を行わなければ定額の計器設置費用として計上されず、代金が差し引かれます。連動調整には計器回路のシミュレーション試験と電気計器の連動試験が含まれます。
Reply #82019-07-12
計器用、電気用ではなく、集中監視・制御装置――順序制御装置。06の定格はリレー連鎖保護システムと呼ばれ、16はリレー連鎖システムの事故です
Reply #92019-07-12
この投稿は最後にfjw3081585によって2019-7-12 11:02に編集されました。あなたのシステムでは、1つのモーターに何個のリレー接点があるかで料金が決まるのですか?しかし、文字通りに解釈すればこれらはすべてアクシデントポイントであり、電流信号や電圧信号などのアナログ量ポイントもこの計算に従うのでしょうか?
Reply #102019-08-01
こんにちは、私も山東出身です。現在、計測器の調整の仕事で頭を悩ませているんですが、WeChatでやり取りできませんか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.