調節弁について、これは設計のレビューアドバイスで、英語ですが、どういう意味でしょうか?

2019-06-17View Original

Thread Content

ストローク60度(100%の移動距離)に応じて制御バルブのサイズを再調整するというのは、おそらくバルブのサイズを再計算することを意味します。。。。?
Reply #22019-06-17
バルブの動作は60°(全ストローク)のみ
Reply #32019-06-17
バタフライバルブの場合は、バタフライバルブを60°全開したときの流量に基づいて、関連するデータやその設定を確認(計算)する必要があるでしょう。
Reply #42019-06-17
この投稿は最後にooxtooによって2019-6-17 18:23に編集されました。わあ、これも当てられるのか、バタフライバルブだね。 括弧内の100% travelって、どう解釈すればいいのでしょうか?
Reply #52019-06-17
バタフライバルブですが、もしかしてこのような状況はバタフライバルブだけに起こるのでしょうか?
Reply #62019-06-18
相手方から、バタフライバルブの最大流量に対応する開度を再計算するよう依頼がありました。この開度は60度未満でなければならず、規格でもそう定められています。全開時は90度、つまり100%です。
Reply #72019-06-18
でも、みんな開度%で検算しているようです。
Reply #82019-06-18
100%旅行:100%の旅程。 指の回転角60°はストロークの100%に相当する
Reply #92019-06-24
最大全ストローク60度に基づき、調節弁のサイズを再計算する。
Reply #102019-06-24
100%の行程で再検証したところ、バルブの開度は60度しかない状況

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.