三線式可燃性ガス検知器とセーフガードの問題

2019-06-20View Original

Thread Content

可燃性または有毒ガス検知器をセーフガード経由でDCSまたはPLCに接続する際、皆さんはどのように配線していますか? 24VDCの独立電源で、24VDCのプラス極は必ず可燃性ガス検知器に接続しますが、24VDCのマイナス極はどこに接続すればよいですか? 24VDCの負極をセーフガードの信号負極の現場側に接続すると、セーフガードによって隔離されて回路が形成できなくなりますが、この場合接地を接続すべきでしょうか? 24VDCの負極はセーフガード信号の負極側に接続されていますが、引き受ける人はいますか?
Reply #22019-06-20
前回この問題に遭遇しましたが、その後2線式に変更しました。3線式の場合は彼らの制御ホストに接続する必要があります。
Reply #32019-06-20
三線式可燃性ガス警報器はセーフガードを介してシステムに接続される。24Vの独立した電源が必要で、24Vのプラス極は警報器の電源プラス極に、警報器の信号プラス極はセーフガードの信号プラス極に接続される。また、警報器とセーフガードのマイナス極は共に24V電源システムのマイナス極に接続される。お役に立てればと思います。
Reply #42019-06-20
三線式可燃性ガス検知器には、現在市場にほとんどイーデン型の製品がなく、ほとんどがエクスパローションプルーフ型であり、システムや計器に接続する際にセーフティゲートを使用することはできない。その消費電力がインパルスセーフ製品の制限を超えているため、セーフガードでは電源を供給できない。防爆製品の規定に従ってのみ接続できます。
Reply #52019-06-20
セシュ2磬24 :lol 履2
Reply #62019-06-20
三線式のセーフガードは、過去にはなかった。今はある。数年前からあったと言われ、本安証を取得したことがあるそうだ。 計器の3線はセーフガードの非本安側に接続され、セーフガードの本安側は2線で電源供給され、2線で信号が送られるため、合計4線構成となります。 三線式の可燃性ガス警報器、プロセス安全型ですか? 出力はどんな信号ですか? 機器は一般的に2線式インパルス電圧方式には達しないため、3線式や4線式になるのです。
Reply #72019-06-20
2線式セーフガードは、出力が一定の電力になる原理のものです。 この三線式セーフガードは、使ったことがありません。開けたこともない。私の推測では
Reply #82019-06-20
2線式セーフガードは、出力が一定の電力になる原理のものです。 このいわゆる三線式セーフガードは、使ったことがない。開けたこともない。 おそらく、それは定出力のデバイスではないでしょう。 たぶん、それは(安定化電源+リニア光カプラー+オペアンプ)とかいうものを組み合わせて作られた装置なんだと思う。 それ
Reply #92019-06-20
三線式は、電源線が2本、信号線が1本で、電源の負極も信号の負極となります。セーフガードの入力のプラス端を信号のプラスに、マイナス端を電源のマイナスに接続すると、回路が形成されます。当社のガス検出器の一部の信号は、まだデータ収集装置を経由して環境保護局に送信されています。このような場合、当社では1入力2出力のセーフガードを使用しています。
Reply #102019-06-20
三線式のプローブは基本的にすべて防爆型です。本安の場合、メーカーは専用のセーフガードを同梱します。
Reply #112019-06-20
負線を二つに分け、計器は3線式から4線式に変わり、4-20mAがセーフガードに入る
Reply #122019-07-17
三線式を四線式に変更するというのは、電源の負極と信号の負極を接続し、信号の正極と負極をセーフガードに接続し、セーフガードに電力が供給されない2つの端子のことです
Reply #132019-07-17
学んだよ、:lol:lol:lol
Reply #142019-07-18
三線式:電源24VDC+、信号+、信号-、および24VDC電源-は1本の線で共有される。
Reply #152019-11-24
信号はセーフガードを通過し、電源は独立して供給される。電源-信号-共用

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.