HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

タンクエリアの緊急遮断弁の設置位置は、囲い壁の内部か、それとも囲い壁から10メートルの場所か。

2019-06-20View Original

Thread Content

可燃性タンクエリアの緊急遮断弁は、どこに設置するのが正しいのでしょうか?ありがとう。
Reply #22019-06-20
常温の液体燃料は、防火壁の外、ポンプエリアに設置できる;液体炭化水素は容器の投入口に入れられる。(規格を確認せず、記憶に頼って回答した)
Reply #32019-06-20
タンクの根元部だが、遮断弁は防火区域外に現場操作ボタンを設置する必要がある
Reply #42019-06-21
タンク底部のバルブの後ろに設置され、DCS内でオン・オフが可能です。
Reply #52019-06-21
輸入も輸出も設置が必要でしょう。距離要件があるのは輸入の場合だけでしょう。石油化学規則6.4.1を見てください
Reply #62019-06-21
囲い堰の外に設置されているのは見たことがない。
Reply #72019-06-22
石油化学企業の防火設計基準 GB50160-2008(2018年版)7.2.15 液化炭化水素および自己発火点以上の操作温度を持つ可燃性液体を扱う装置からポンプの入口までの配管には、装置の根元付近に遮断弁を設置しなければならない。装置の容積が40m3を超え、かつポンプとの距離が15m未満の場合、その遮断弁は手動機能を備えた遠隔操作式のものでなければならず、遠隔操作用の操作ボタンからポンプまでの距離は15m未満であってはならない。
Reply #82019-06-23
遮断弁はタンクの底部にあり、緊急停止用のボタンは緊急時に操作できるよう、タンクエリアの囲いの外側に設置されるべきである。
Reply #92020-02-14
輸出入の両方に設置が必要で、一般的には囲い堰の内部に設置される

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.