質問があります。一般的に、このGDSシステムのキャビネットとコントローラーはどのような関係にあるのでしょうか?通常、量が少ない場合は直接コントローラーを使うのではないでしょうか?·
図からわかるように、GDSは警報用であり、バルブやポンプなどの連動には使用されない。可燃性有毒ガスの設置や警報器に関しては、関連規格で十分に明記されています。
おっ、すごい、2枚目の画像があるなんて。 あなたの質問はあまりにも広範囲すぎます。
安全監督総局の2014年116号文によると、警報は別途システムを用いなければならず、DCS/PLCに接続してはならない
一、システムの構成方法について
1.可燃性および有毒ガス検知器の数が多い場合は、一般的にGDSシステムに組み込むように設計される。例えば、化学プラントでは可燃性および有毒ガス検知器を独立したGDSに接続する; 2、食堂のガスボンベ室など、数が少ない場合は、可燃性および有毒ガス警報コントローラーを設計することができる。 3、可燃性および有毒ガス警報器を安全インターロックとして使用する場合、それは安全計装システムに組み込まれる。二、システムの機能から見ると、可燃性・有毒ガス警報器は、漏洩や人命保護、つまり通常の意味でのGDSシステムとして機能する;装置の安全を確保するためのインターロック保護として、SISシステムによるインターロックが機能します。例えば、EVA装置の反応槽内にある可燃性ガスを検出し、濃度が高くなった場合には反応を停止させ、火災や爆発事故の発生を防ぎます;消防連動により、GDSコントローラーは消防警報制御システムと接続できます。 図2は上記の3つの機能を示しているが、GDSシステムは一般的に消防制御システムと交換機を共有しない。3つの方法は相互に独立している。
システムキャビネットはコントローラーとは直接関係ありません。コントローラーは、下に接続されたカードや通信用カードを制御するもので、直接配線する機能はありません。PLCを除く
これはおかしいと思うんです。多くの工場にはGDSキャビネットやコントローラーがあるのに、この図ではコントローラーを使った連動機能があることを示しています。では、ガス連動機能がない会社ではGDSは不要だということでしょうか???
これはおかしいと思うんです。多くの工場にはGDSキャビネットやコントローラーがあるのに、この図ではコントローラーを使った連動機能があることを示しています。では、ガス連動機能がない会社ではGDSは不要だということでしょうか???主にこれを知りたいんです
こんにちは、図を見るとこれはおかしいと思います。多くの工場にはGDSキャビネットやコントローラーがあるのに、この図ではコントローラーを使った連動方式が示されています。では、ガス連動機能がない会社ではGDSは不要だということでしょうか???
それは知っていますが、図からすると連鎖式でコントローラーが使われているようですね。では、ある会社にガス連鎖装置がなければ、GDSは不要ということでしょうか???例えば、工場内のみでガス検知器があり、コントローラーGDSに接続されている場合、どうやって接続するのか?
これはおかしいと思うんです。多くの工場にはGDSキャビネットやコントローラーがあるのに、この図ではコントローラーを使った連動機能があることを示しています。では、ガス連動機能がない会社ではGDSは不要だということでしょうか???例えるなら、ガス検知器にはすべて連鎖装置があり、コントローラーに接続されているのだから、GDSはどうやって接続するのか?
まず、5階の回答はとても良かったです。参考にしてください。 次に、あなたの質問はあまりにも広範すぎると言います。その理由は、あなたが言うGDSキャビネットやコントローラーの定義とは何か、ということです これら二つの名詞は意味が広く、あまり正確な名詞ではない。GDSキャビネットとは、GDSシステムを収めるキャビネットであり、単なるキャビネットに過ぎません。コントローラーというと、DCS/PLC/SIS/CCS/ESDの制御ステーション部分もすべてコントローラーと呼ぶことができます。デジタル表示器やペーパーレスレコーダーでさえ、コントローラーと呼ぶことができる。
つまり、アラームコントローラーというのは実際には≒GDSキャビネットのことで(GDSキャビネットはDCSキャビネットに相当します)、最初の図のようにGDSキャビネットがなくてもアラームシステムは構成できます。ただ今はGDSキャビネットの使用が求められている、ということでしょうか?
図2 点型探知器の安全連動用バス?本当に大丈夫ですか?
あなたのGDSキャビネットとガス警報コントローラーは完全に一体として作ることができますが、SISはSILレベルに応じて検知器を共有できるかどうかを判断します
これは可燃有毒規格の新規格解説版で、まだ発表されていないんですが、このコントローラーとGDSキャビネットの関係を知りたいんです
つまり、実際には互いに置き換えられるということですよね?私は同じものだと思います。ただ、ポイントの大きさの問題に過ぎないと思います
QQ1065137709を追加してやり取りできませんか?つまり、これら2つは同じで、どちらも同じ機能を果たせます。どう思いますか?
セキュリティシステムや環境監視システムは、本来独立しているべきです。
装置の連鎖制御にはバスを使用してはならないと明確な規格が定められているのに、この点型探知器の安全連鎖にはバスを使えるなんて、どう考えても信頼できない。