差圧変送器の測定に移設は必要ですか?

2019-06-29View Original

Thread Content

現場の差圧変送器で流量を測定しており、水平配管ではマイグレーションは使用されていません。垂直パイプの上部には5.8の正の移動があり、測定された灰水の流量で、2つのフランジの間隔は1mですが、これはどのように計算されるのでしょうか?液位を測定する場合だけでなく、移行が必要なのではないですか?
Reply #22019-06-29
2つのフランジは1メートル離れている。それなら孔板は除外すべきだね。もしかして尾椎流量計か?具体的にはどのような流量計ですか?差圧流量計にもいくつか種類があります
Reply #32019-06-30
個人的見解ですが、一定時間稼働した後に圧力導管に凝縮液ができ、しかもその凝縮液がずっと残っている場合は、移設する必要があるのではないでしょうか。
Reply #42019-06-30
ロスモントのダブルフランジ型差圧変換器、
Reply #52019-06-30
高さ差1Mの負圧誘導線の圧力が加わるため
Reply #62019-06-30
このオフセットはどのようにpghとして計算すればいいのでしょうか?
Reply #72019-12-19
上下に取り付けるのに、使うのがダイヤフラム式なら、シリコンオイルの圧力が移動しないようにするにはどうすればいいのでしょうか?
Reply #82019-12-30
液位を測定するだけで移行が必要なわけではありません。移行の目的は、ゼロ点測定時に差圧変換器の正負圧室が受ける不均衡な力による影響を排除し、出力をゼロにすることです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.