調節弁および切替弁計器専門が受け入れるべき条件

2019-07-02View Original

Thread Content

この投稿は最後にSACREDSOULによって2019-7-2 13:26に編集されました。調整弁の場合、閉じたときの圧力差、つまりバルブの前後の圧力を知る必要があります。 切替バルブの場合、閉じたときの圧力差を知る必要がありますが、バルブの手前と手後の圧力はなくても問題ないでしょう。 追伸:このバルブの前後の圧力というのは、作動時の状態を指すのでしょうか?; バルブが閉じる際の圧力差とは、閉じる瞬間の圧力差を指すのか、それとも閉じた後の最終的な安定状態での圧力差を指すのか?
Reply #22019-07-02
実は圧力差の遮断について聞きたいんですが、下の方で説明してもらえますか?
Reply #32019-07-02
必要なものや典型的な表については、化学プラントの自動制御工学設計規定を参照してください。 バルブ後の圧力は後段システムの圧力です。メーカーは圧力差をもとにトルク力を計算します。
Reply #42019-07-02
バルブ完全閉鎖時の圧力差。作動機構の適切なトルクを算出できる
Reply #52019-07-02
切替バルブは、一般的に閉じた時の圧力差を知っていればよい。バルブの前後の圧力は、開放時の圧力差が0として計算されることが一般的です。バルブには2つの状態しかないため、動作時の駆動力は閉じた時の圧力差で計算すればよい。 バルブを閉じる際の圧力差は、緊急遮断弁の場合は、閉じる瞬間の圧力差で算出する。配管内の媒体の慣性が閉止速度に影響を与えるためです(液体の場合のみで、ガスにはこの問題はありません)。マークされている緊急遮断弁もこの問題を考慮する必要はない); 通常の切断の場合は、最終的な安定段階の圧力差で計算する。 実際には、ほとんどの場合、配管の設計圧力をそのままスイッチバルブの圧力差選択用として使用すればよい。単純で乱暴、しかも絶対に失敗しない。
Reply #62019-07-03
ありがとうございます。とても詳しく説明していただきました。調節弁の状況についてももう少し教えていただけますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.