HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

連鎖問題

2019-07-03View Original

Thread Content

現在の装置において、原料を輸送するポンプは制御室から500メートル以内にあり、SISインターロックシステムによってそのポンプが自動的に停止します。しかし、工場の再配置に伴い、原料タンクを元の場所から移動させる必要があり、それに伴って輸送ポンプも移動させなければなりません。移動後、そのポンプはDCS制御キャビネットまで約2000メートル離れた場所になります。このため、配線が長すぎてインターロック機能に影響を与えるのではないかと上司が心配しています。どなたか良い解決策があれば、ご教示いただけますと大変助かります。よろしくお願いいたします
Reply #22019-07-03
線路の長さと連動制御にはどんな関係があるの?理にかなってないよ
Reply #32019-07-03
いい案がありますよ。 あなたの上司に彼の心配を無視させれば、それでいいんですよ。 :lol 犬みたいなリーダー、何もないのにわざと問題を起こして、余計な心配をさせやがって...........
Reply #42019-07-04
信号の伝達は距離が増すにつれて減衰しますが、この減衰は解決可能であり、どんなに距離が遠くても影響しません。
Reply #52019-07-04
あなた方のポンプはSISで直接制御されていますか?ポンプの起動・停止自体は220V回路で、制御用の配電盤のリレーを使うべきではないでしょうか?
Reply #62019-07-04
連鎖制御回路は一般的にスイッチ信号がほとんど減衰せず、また連鎖は配電室まで制御されるため、機器の距離には関係ありません
Reply #72019-07-04
上の階で提案されたのは、SISが直接現場のポンプを制御するのではなく、配電室に行くというものです。現場に他のインターロックに接続された緊急停止ボタンが設置されている場合を除き?
Reply #82019-07-04
2000メートルのスイッチ信号に影響はない。
Reply #92019-07-05
私たちの工場のSISリレーは受動型のスイッチ量ではなく、220Vの電源が付いており、ポンプの起動や停止もすべて220Vの電源を内蔵した状態で行われます。そのため、ポンプの位置を変更すると配線が1000メートル以上増え、220Vの電圧が低下するのではないかと心配です
Reply #102019-07-05
たとえ220Vを直列に接続しても、最終的に電源を制御するのはポンプの二次回路内のリレーであり、リレーが使う電圧なんて数ボルト程度です。2000メートルの場合、ケーブルでの電圧損失がどれくらいになるか計算してみてください。また、リレーの最小起動電圧が何ボルトかを知れば、問題は解決しますよね?2000メートルなら問題ありません。
Reply #112019-07-05
長距離の交流制御回路では、電圧降下だけでなく回路の静電容量によって交流コンタクタやリレーが解放されないことも考慮する必要がある。詳細は、『産業・民生用送配電設計マニュアル』第4版のP1105~P1106に記載されている。すなわち、表12.1-13には、臨界静電容量に基づいて算出された交流制御の臨界長さの参考値、および電圧降下に基づいて算出された制御回路の最大参考値が示されている
Reply #122019-07-05
長距離の交流制御回路では、電圧降下だけでなく回路の静電容量によって交流コンタクタやリレーが解放されないことも考慮する必要がある。詳細は、『産業・民生用送配電設計マニュアル』第4版のP1105~P1106に記載されている。すなわち、表12.1-13には、臨界静電容量に基づいて算出された交流制御の臨界長さの参考値、および電圧降下に基づいて算出された制御回路の最大参考値が示されている
Reply #132019-07-07
ポンプのインターロックは、SISと電気系のMCCによって実現されるべきです。
Reply #142019-07-21
配管が長い場合は、連動計器を移動させたり連動遮断弁を移動させたりして、遮断距離を確保できるはずです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.