機器室と工場の配電室は同じ建物を共有している

2019-07-03View Original

Thread Content

この投稿は最後に、qq_满满的808808によって2019年7月3日16時07分に編集されました。新しいプロジェクトの計画として、機器室と工場の配電室を同じ建物で共有するのは良いでしょうか?3階のキャビネットルームや消火用キャビネット、2階の工場の配電室のキャビネットルームも、中控室とみなせますか?私たちの制御室は配電棟からかなり離れており、130メートル先に制御室を設置するのは規定に合致していますか?教えてください
Reply #22019-07-03
キャビネットルームと配電室については特に説明がなく、現在はキャビネットルームを製造工場内に置くことは許可されていない。キャビネットルームは制御室ではありません。
Reply #32019-07-05
できます。キャビネットルームは制御室ではありません。 ただ、機器室と制御室があまりにも離れているため、メンテナンスや調整が非常に面倒です。
Reply #42020-12-08
石油化学設計基準5.216:機器室や変電所は、甲乙A種の設備が設置されている部屋と同じ建物内に配置してはならない。どうしよう?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.