接近スイッチとDCSの接続

2019-07-04View Original

Thread Content

接近スイッチと浙大中控DCSシステムを接続するには、どのようなカードが必要で、配線方法は何ですか。 自己制御計器
Reply #22019-07-04
周波数カードを使用して、接近スイッチのスイッチング周波数を測定する
Reply #32019-07-04
その接近スイッチは何に使うんですか?ただのDIじゃないか?回転数を測定しているのか?
Reply #42019-07-07
接近スイッチが単純なスイッチの場合、それはデジタル信号で、入力カードはDI、出力カードはDOです
Reply #52019-07-08
具体的にDIカードの接続方法を確認してみてください。
Reply #62019-07-08
これは何のための接近スイッチですか?位置がそこなら、普通のDIです
Reply #72019-07-29
もしナミュール信号のアプローチスイッチ(接近型)信号であれば、一般的にセーフガードメーカーは対応するカードを用意しており、それをドライコンタクト信号に変換してDCSに導入します; 連続量測定の場合(エンコーダーと呼ばれることもある)、実際には周波数信号であり、周波数変換(絶縁)ゲートを介して標準の4~20mA信号に変換してDCSに送るか、または直接DCSの周波数カードに入力することもできる。主に、防爆が必要か、または絶縁が必要かどうかが重要となる。
Reply #82019-09-17
位置を測定するのにDI、回転速度を測定するのにPI

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.