HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

圧力計用の導圧管について

2019-07-04View Original

Thread Content

初心者の質問です、とても基本的なことです。。。下の図は「工業自動化計測器・システムマニュアル」から抜粋したもので、圧力計の取り付けに関するものです。 1)圧力計器用の導圧管の敷設、ここでの圧力計器とは圧力変換器のことですか?やはり圧力計? 圧力計には導圧管というものがありますか? 2)導圧管の長さは一般的に60メートルを超えてはならない。 これは圧力変送器のことですか?実際の現場にそんなに長いものがあるの?私が見ているのは、すべてとても近いところです。 3)誘導圧管には最低でも集気瓶、集液瓶、沈殿器を設置しなければならない。 現場にこれらはありますか?
Reply #22019-07-04
取源点から圧力計までの、両者をつなぐ配管を「導圧管」、「引圧管」と呼びます”
Reply #32019-07-04
圧力計器とは、すべての圧力測定機器の総称です。 君の国語はちょっと弱いね。{:2_45:} 「日照香炉生紫煙」の照香炉って、どんな人物か知ってる? :lol
Reply #42019-07-04
あなたが見たのは短い圧力導管で、長いものは見たことがないだけです。 長いのを取り付けてみれば、目が開かれるよ。 自主的な発展、自己実現。 :lol
Reply #52019-07-04
“集気瓶、积液瓶、沈殿器も、すべて散布可能です。 曲がり管を立てて設置し、貯液瓶や沈殿器と見なしても構わない。曲がり管を平置きにし、集気瓶や集液瓶として扱ってもよいでしょうか。 。
Reply #62019-07-05
溜め瓶、沈殿器、集気瓶、集液瓶――これらはすべて凝縮曲管のことを指しますか?
Reply #72019-07-05
溜め瓶、沈殿器、集気瓶、集液瓶――これらはすべて凝縮曲管のことを指しますか?
Reply #82019-07-05
自己組立用の図面集から適当に一枚選んだんですが、赤線で示されている部分は導圧管と呼ばれるものでしょうか? トランスミッターの圧力導入管ははっきりしていますが、圧力計については聞いたことがないような気がします(私は初心者で、本当にわかりません)。みんなそう呼ぶのでしょうか?
Reply #92019-07-05
1)圧力計器用の導圧管の敷設、ここでの圧力計器とは圧力変換器のことですか?やはり圧力計?圧力を検出するすべての計器、圧力計、圧力(差圧)変換器など……圧力計には導圧管というものがありますか?一般的に圧力計が備え付けられている。2)導圧管の長さは一般的に60メートルを超えてはならない。 これは圧力変送器のことですか?いや、それもすべての圧力を測定する計器のことです。実際の現場にそんなに長いものがあるの?あります。私が見ているのは、すべてとても近いところです。 3)誘導圧管には最低でも集気瓶、集液瓶、沈殿器を設置しなければならない。 現場にこれらはありますか?ええ、液体の測定には一般的に集気器が必要で、ガスの測定には大抵集液器が使われます。凝縮液がある場合は沈殿器が必要になります……
Reply #102019-07-05
それは圧力導入管で、導圧管とも呼ばれます…
Reply #112019-07-05
圧力取り出し点から計器接続部までの間にある、バルブ以外のものはすべて導圧管と呼ばれます
Reply #122019-07-05
へへへ、:lol お前、国語が苦手なんだな、本当にダメだな。 考えてみれば、普通のボトルや容器は、どれも口は小さくて胴体は大きく、しかもまっすぐで曲がっていない。 しかし、凝縮部のお腹を取ってきて、3倍に拡大したと想像して、曲がり角でうまくいくかな? 頭を使って、あまり単純すぎないで。 :lol
Reply #132019-07-05
この投稿は最後にooxtooによって2019-7-5 12:12に編集されました。初心者だと言ったでしょう。見たことがないわけじゃないのに、なぜ聞くんですか? そんなに大げさな口調で話すなんて、大神としてももっと簡単に分かりやすく話せばいいのに、わざわざ遠回しに話す必要があるの?(今でも何を言っているのか分からない)他人を貶めないと満足できないの? これは国語と何の関係があるの?技術用語は元々分かりにくいもので、文字通りの意味は理解できても、どんな状況なのか想像がつかないことが多い。実物を見ればすぐに分かるのだが、そうした環境がないだけだ。 ああ、うちの職場にも、自分の実力が高いと思い込んでいて、ずっと偉そうな態度を取り、虚しいことばかり言って、要点を押さえず、まともに話さない人たちが結構いるんだ
Reply #142019-07-05
へへへ、国語が苦手だって言われて、まだ怒るの? うわっ。:笑、国語がダメだな。語彙に含まれる内在的な論理すら理解できないのに、そんな状態で実物を見たところで、犬が星を見ているのと何が違うというんだ? 実物を見たいなら、ドウニャオで検索してみて。 「専門用語自体が分かりにくい」というわけではなく、集気、积液、沈殿という3つの言葉の物理的な論理を、お前には理解できないということだ。 師匠たちが「自分の腕前を過大評価して、いつも偉そうにしている」わけじゃなく、お前が人の話が理解できないだけだ。 お前は爬虫類みたいに弱くなったのに、自分では気づいていないんだな。 教えてあげるよ。まずは単語の説明から始めなくちゃ。君の両親がかつて払った学費は、大失敗な投資だったんだ。 あなたは「初心者」だと言っています。 自分を買い過ぎてるよ。 お前は明らかに井戸底の爬虫類だ。 目を見開いて大きく見つめ、口元も鋭い。 あなたの爪は、「手」に進化するまで、まだ距離があります。 ゆっくり登ってください。無事に登れますように。青い空は井戸の上にあります。風景も井戸の上にある。 :lol
Reply #152019-07-05
あなたが示した図では、2が圧力導入管で、1は配管に付属する取り付け用短管です。しかし、あなたが言及した排気管や凝縮液タンク、沈殿管については、蒸気用の凝縮液タンク以外の2つについてはまだ見たことがありません
Reply #162019-07-05
他人の返答を見て、自分の返答も見てみれば、質がすぐにわかる
Reply #172019-07-06
散水スプレー車、今朝出勤途中に撮った。 爬虫類の小さな虫、理解できるかどうか、私には関係ない。 乃乃歌熊、............................. :lol
Reply #182019-07-12
1 圧力計の接続部とサンプリング接続部の間には、一般的に長さ約10cmの短い管があり、これが圧力計の導圧管です。 2台の送信機の圧力導管は、短いほど便利ですが、長い圧力導管を使用する場合もあります。圧力測定ポイントが数メートル上の管廊にあるため、便利さのために送信機を地面に設置したり、差圧測定タワーの入口・出口に設置したりすると、圧力導管は非常に長くなります。測定とメンテナンスの要件を満たす範囲で、圧力導管は短いほど良い。
Reply #192019-07-12
建設現場で働く者として、お答えしましょう。1、一般的に言われる圧力導入管とは、物質を運ぶ配管や計測対象の装置と、圧力変換器や圧力計を接続するための管のことです。施工時には通常、Φ14*2の304または316L製の管が使用されますが、使用する媒体によっては特別な材質の管もあります。 2、導圧管の長さは一般的に60メートルを超えてはならない。これは正しい。なぜなら、導圧管が長くなるほど、後の生産や点検がより面倒になるからだ。Φ14*2のステンレス管の場合、一般的に7メートル程度であり、60メートルあれば何個の溶接部があるか自分で計算してみてほしい。溶接部があるということは、将来的に漏れが発生する可能性があるということであり、また、保温処理を行う場合は保温用の配管も非常に長くなる。しかし、循環水配管に取り付けられる孔板やバランスフローメーターのような流量計は、一般的に管廊の上に設置されます。もし上に点検用のプラットフォームがなければ、断熱箱や保護箱を設置することができず、設置しても将来的な点検に支障が生じます。そのため、通常は所有者が圧力導管を地上まで引くことを要求し、この場合、圧力導管が長くなってしまいます。利点と欠点のバランスを見て、オーナーが選択します。規格で説明されていることにより、圧力伝達の遅延も生じることがある。理論的には、できるだけ短い方が良く、できれば直接短く取り付けるかフランジ接続が望ましい。実際、現在はすべてスマートトランスミッターが使われており、圧力伝達管に起因する故障を除けば、計器自体の品質に大きな問題がなければ、特に多くの点検は必要ありません。データは制御室でも確認できるため、わざわざ長い圧力伝達管を使う必要もありません。これは完全に人によって異なります。 3、これらのボトルは気にしなくていい。原理を理解していれば大丈夫だ。まず、プロセス配管内の媒体がガスの場合、ガスに凝縮液などが含まれていると、液体は下方向に流れる。そこで最も低い位置に排液装置や集液装置を設置すれば、定期的に凝縮液を排出できるのだ。そして、プロセスパイプラインの媒体が液体の場合、液体に気泡が混入しているとガスは上に向かいます。そのため、圧力導管の高い位置に排気装置を設置すれば、定期的に集まったガスを除去できるのではないでしょうか。現場では通常、こうしたものは設置されません。排気装置や排液装置を追加するのが最も一般的です。もし媒体が有毒で有害な場合は、規格で定められている装置を必ず設置しなければなりません。 具体的なものはやはり具体的に分析する必要があります。取付図を見て、さらにあなた方の工場で既に取り付けられている機器も見てみましょう。原理を理解すれば、問題はない
Reply #202019-07-12
形式的には規範的に見えるが、実用性や科学的性質に疑問がある。1、高温媒体は3メートル以上でなければならないが、何をもって高いというのか、なぜ3メートル以上でなければならないのか。2、集液ボトルや集気ボトルを設置したからといって、定期的に排出するつもりなのか?私たちは皆、液が集まらず気も集まらないように努めています。3、配管の直径にはどのような根拠があるのか?実はバルブの方が影響が大きいかもしれない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.