Thread Content
図のように、2つの電磁弁で制御されていますが、これは全体としてインターロック制御を行う必要があるのでしょうか?やはり冗長化をするのか???
1、フィルター減圧弁は三通を介して、一方はガス制御バルブに、もう一方は2つの電磁弁に接続される。 2、これは電磁弁の冗長性であり、2つの電磁弁が同時に電力を失うと、空気制御弁が排気し、バルブは故障位置になる
1. 2つの電磁弁は直列に接続されており、連動制御を行うためのものでしょう。以前にもこのようなケースがあり、DCSとSISの両方でこの遮断弁を連動して制御する必要があったため、2つの電磁弁を設置しました。シリンダーに近い方の電磁弁はSISによって制御されます。 2. 2つの電磁弁は並列に接続されており、冗長性を持たせるためのものである。1つの電磁弁が故障して電力を失っても、もう1つの電磁弁が機能し続ける。
電磁弁は冗長構成となっており、いずれかの電磁弁が故障してもバルブの正常な使用に影響しません。常圧タンクには2つのASCOステンレス製電磁弁が装備されており、金を惜しまない会社です!
電磁弁は冗長構成となっており、いずれかの電磁弁が故障してもバルブの正常な使用に影響しません。常圧タンクには2つのASCOステンレス製電磁弁が装備されており、金を惜しまない会社です!
このバルブがどのように動作するのか、詳しく説明していただけますか?
間違いなく位置決め装置のない単動シリンダーです。付属品はSMC製のフィルター減圧弁とASCO製の8327シリーズ電磁弁、そして上にあるのはおそらくToPworx製のストロークスイッチでしょう。単動・双動のアクチュエータを判断するには、一般的にサイズを見ます。長いタイプは通常単動で、内部にスプリングが入っています。双動の方は比較的短いです
典型的な電磁弁の冗長接続により、どちらか一方の電磁弁が電力を失っても切り替わることはなく、両方の電磁弁が電力を失った場合のみ切り替えが起こります。このように設定するのは、信頼性の高い動作を実現するためです。
2つの電磁弁を冗長構成で配置し、一般的にはSISシステムに接続されるケースが多いです。ここでは2つの電磁弁がともに動作することでバルブが動き、信頼性が高いです。フィルター減圧弁の後で2つの気路に分かれ、チューブの太さは異なっている。小さい方は電磁弁に接続され、制御用の空気としてBOOSTER(空気制御バルブ)の開閉を制御する。大きい方の気路は空気制御バルブを通り、シリンダー内に入ってバルブの動作を促す。
この種の連鎖遮断弁は、電磁弁を冗長構成とし、信頼性が高く求められるため、安全連鎖回路用の遮断弁であるはずです。関連規定により、第一種および第二種の重大な危険源となるタンクには、必ず遮断弁を設置し、SISに接続しなければならない。 この常圧タンクには比較的高いレベルの安全連動装置が設置されており、貯蔵されている媒体がかなり危険なものであることがうかがえます。
皆さん、こんにちは。連鎖制御と冗長性とはどういう意味でしょうか?また、SISとは何なのでしょうか?初心者ですので教えてください。ベテランの方々、怒らないでくださいね。ありがとうございます :)
同時に停電したときのみ排気し、電磁弁の使用可能性を確保するが、安全性は低下するため、連動バルブにこの方式を用いることは推奨されない
SISは安全連鎖システムで、数値が連鎖値に達したときに重要な装置を停止させ、主に保護機能を果たします。 冗長性とは、1つが故障してももう1つが動き続け、機器の使用に影響が出ないことです。 このバルブは、2つの電磁弁を備えており、1つの電磁弁が故障してもバルブは一切動作しません。2つの電磁弁が同時に電力を失うか故障しない限り、バルブは動作しません。
必ずしもお金に余裕があるから最高のものを使うというわけではなく、Sil等級の要求が高く、1つのASCOの電磁装置では要件を満たせないため、要件を満たすために2つを直列に接続する必要がある場合もある