SISシステムはIOポイント数を冗長化していますか?

2019-07-05View Original

Thread Content

題名の通り、SISシステムのIOポイント数を集計する際、AI/AO/DI/DOのすべてのポイントについて1:1の冗長集計が必要なのでしょうか。それは、カード類をすべて冗長構成にするためなのでしょうか?SILのレベルがSIL1およびSIL2であることは、SILの等級とは関係ないはずですよね。それに関する規格などはありますか?
Reply #22019-07-05
GBT 50770-2013石油化学プラントの安全計装システム設計規格5.0.14によれば、ロジックコントローラーの中央処理ユニット、入出力ユニット、通信ユニット、電源ユニットなどには、冗長化技術を適用しなければならない。自分なりに考えると、この規範を守るのであれば、それは冗長になってしまうはずだ
Reply #32019-07-05
SIL2レベルでは、冗長性が必要です
Reply #42019-07-08
このようなケースはあまり多くありません。SILの分類が明確であれば、関連する設計院に相談すればよいです。SISでは一般的にCPUに三重化冗長または二重冗長が求められ、またSIL1レベルまでSISシステムを導入する必要はなく、DCSシステム自体でSIL1の要件を満たすことができる
Reply #52019-07-20
通常、冗長化は安全性と信頼性を高めるためのものです。I/OカードのSFFが十分に大きいことが保証できれば、それで問題ありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.