これまでずっとトランスミッターとセーフガードの組み合わせを使っていたのですが、最近、あるトランスミッターをセーフガードに接続すると電圧が24Vの入力にもかかわらず約6Vまで急降下し、トランスミッターが正常に動作しなくなるという問題が発生しました。多くの人に聞いてみたところ、トランスミッターの消費電力が大きすぎるせいだと言われましたが、原因をご存知の方はいらっしゃいますか?では、どう解決すればいいのでしょうか?
Reply #22019-07-05
まず、この変圧器が本安型か、隔爆型か、それとも非防爆型かを確認しましょう
Reply #32019-07-05
まず、この変圧器が本安型か、隔爆型か、それとも非防爆型かを確認しましょう
Reply #42019-07-06
1、セーフガードに電圧降下があり、約5V低下しています。。。 兄さんに言わせれば、セーフティガードなんてただの役立たずで、全然安定した電源制御なんてできない。使っていても不安定で、信頼できないんだ。 2、セーフガードを使用し、電流回路の抵抗について計算を行う必要がある。変送器が全測定範囲において正常に出力するためには、以下の式を満たす必要があります。 ❲供給電圧-セーフガードの電圧降下-0.02×(線抵抗+電流検出抵抗)❳ ≥ トランスミッタが許容する最小駆動電圧 3、要点を押さえ、適度な長さに。 爬虫類は理解できない、私には関係ない。 爬虫類の小さな爬虫、好きなように這い回る。 以下、一万語省略.............................. :lol
Reply #52019-07-06
1 セーフガードを交換して試してみてください。2 トランスミッターを交換して試してみてください
Reply #62019-07-06
圧降はあるのですが、なぜこの製品の圧降が驚くべき18Vにも達するのか……。これは大量生産上の問題なので、単にセーフガードを交換するだけでは済まないため、セーフガードの要件を満たすようトランスミッターの改良を行う準備をしています!ありがとう、とても理にかなってるね
Reply #72019-07-06
この投稿は最後に1111111によって2019年7月6日12時47分に編集されました。18Vの降圧はすべてセーフガードによるものではなく、ほとんどは回路内の抵抗によるものと思われます。。。回路内の抵抗が大きすぎるため、例えばDCSカードのサンプリング抵抗に100Ωや50Ωといった小さな抵抗が使われず、500Ωといった大きな抵抗が使用されている場合、電流が流れると抵抗上での分圧が大きくなります。これによりトランスミッタの端子にかかる電圧が低くなり、その電圧がトランスミッタの許容される最小駆動電圧を下回ると、トランスミッタは理論上の電流を正常に出力することができず、オームの法則に従って低い電流のみを出力することになります。 :lol また、24VDCで駆動した場合、セーフガードの有効出力はおよそ18V程度です。つまり、回路抵抗に利用できる電圧は、わずか数V程度ということだ。 使用しているトランスミッターが許容する最小駆動電圧がいくつかを調べてみてください。。。一般的には13V DCを超えるべきではありません。。。でなければ、計測器の回路設計は、人を不快にさせるようなものになってしまいます。 :lol また、駆動電圧を28V DCに上げて供給することも検討できます。。。一般的には30Vを超えない方が良く、超えるとチップや回路が破損するリスクが高まります。 。
Reply #82019-07-09
ありがとう!勉強になります。実際のテストではトランスミッターに継続的に圧力をかけたところ、圧力が高くなるにつれて電圧も低下し、その減衰は非常に激しかった。使用要件を全く満たせない
Reply #92019-07-09
セーフガードの交換はもう不可能です。これは量産品なので、セーフガードを交換するには既に遅すぎます.....
Reply #102019-07-09
トランスミッターの消費電力が過大であったり、セーフガードの負荷容量が低すぎたりすると、このような結果になる可能性があります。そのため、適切にマッチングさせる必要があります。マッチングが悪いので、セーフガードを交換するか、トランスミッターを交換するかのどちらかしか選べません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.