これまでずっとトランスミッターとセーフガードの組み合わせを使っていたのですが、最近、あるトランスミッターをセーフガードに接続すると電圧が24Vの入力にもかかわらず約6Vまで急降下し、トランスミッターが正常に動作しなくなるという問題が発生しました。多くの人に聞いてみたところ、トランスミッターの消費電力が大きすぎるせいだと言われましたが、原因をご存知の方はいらっしゃいますか?では、どう解決すればいいのでしょうか?
まず、この変圧器が本安型か、隔爆型か、それとも非防爆型かを確認しましょう
まず、この変圧器が本安型か、隔爆型か、それとも非防爆型かを確認しましょう
1、セーフガードに電圧降下があり、約5V低下しています。。。 兄さんに言わせれば、セーフティガードなんてただの役立たずで、全然安定した電源制御なんてできない。使っていても不安定で、信頼できないんだ。 2、セーフガードを使用し、電流回路の抵抗について計算を行う必要がある。変送器が全測定範囲において正常に出力するためには、以下の式を満たす必要があります。 ❲供給電圧-セーフガードの電圧降下-0.02×(線抵抗+電流検出抵抗)❳ ≥ トランスミッタが許容する最小駆動電圧 3、要点を押さえ、適度な長さに。 爬虫類は理解できない、私には関係ない。 爬虫類の小さな爬虫、好きなように這い回る。 以下、一万語省略.............................. :lol
1 セーフガードを交換して試してみてください。2 トランスミッターを交換して試してみてください
圧降はあるのですが、なぜこの製品の圧降が驚くべき18Vにも達するのか……。これは大量生産上の問題なので、単にセーフガードを交換するだけでは済まないため、セーフガードの要件を満たすようトランスミッターの改良を行う準備をしています!ありがとう、とても理にかなってるね
この投稿は最後に1111111によって2019年7月6日12時47分に編集されました。18Vの降圧はすべてセーフガードによるものではなく、ほとんどは回路内の抵抗によるものと思われます。。。回路内の抵抗が大きすぎるため、例えばDCSカードのサンプリング抵抗に100Ωや50Ωといった小さな抵抗が使われず、500Ωといった大きな抵抗が使用されている場合、電流が流れると抵抗上での分圧が大きくなります。これによりトランスミッタの端子にかかる電圧が低くなり、その電圧がトランスミッタの許容される最小駆動電圧を下回ると、トランスミッタは理論上の電流を正常に出力することができず、オームの法則に従って低い電流のみを出力することになります。 :lol また、24VDCで駆動した場合、セーフガードの有効出力はおよそ18V程度です。つまり、回路抵抗に利用できる電圧は、わずか数V程度ということだ。 使用しているトランスミッターが許容する最小駆動電圧がいくつかを調べてみてください。。。一般的には13V DCを超えるべきではありません。。。でなければ、計測器の回路設計は、人を不快にさせるようなものになってしまいます。 :lol また、駆動電圧を28V DCに上げて供給することも検討できます。。。一般的には30Vを超えない方が良く、超えるとチップや回路が破損するリスクが高まります。 。
ありがとう!勉強になります。実際のテストではトランスミッターに継続的に圧力をかけたところ、圧力が高くなるにつれて電圧も低下し、その減衰は非常に激しかった。使用要件を全く満たせない
セーフガードの交換はもう不可能です。これは量産品なので、セーフガードを交換するには既に遅すぎます.....
トランスミッターの消費電力が過大であったり、セーフガードの負荷容量が低すぎたりすると、このような結果になる可能性があります。そのため、適切にマッチングさせる必要があります。マッチングが悪いので、セーフガードを交換するか、トランスミッターを交換するかのどちらかしか選べません。