廃酸炉の上にある5本のS型熱電対は、乾燥処理後に全て壊れてしまい、カバーが切れています。何が原因かご存知ですか?分析を手伝ってください
Reply #22019-07-05
写真を送って、正確な場所を見てみましょう。
Reply #32019-07-06
これは新しく取り付けた熱電対ですか、それとも以前から取り付けられている熱電対ですか?
Reply #42019-07-06
これは新しく取り付けた熱電対ですか、それとも以前から設置されている熱電対ですか?
Reply #52019-07-06
目視で観察すると、コランダムチューブは水に触れ、急冷急熱されるともろく破断する。 焼成炉には、安価で壊っても痛くないK型の熱電対をお勧めします。
Reply #62019-07-06
新しく取り付けられた熱電対ですか、それとも以前から設置されている熱電対ですか?何年経っていますか?
Reply #72019-07-06
温度の寒暖変化により破断の可能性が高くなる
Reply #82019-07-07
新しく設置したもので、1ヶ月ほど使用した後、乾燥炉の点検時に発見されました
Reply #92019-07-07
温度測定に影響はありますか?
Reply #102019-07-07
以前、微水を含んだ冷却媒体を用いた熱電対カバーがありましたが、わずかな水分があるだけでコランダム製のカバーが割れてしまいました。
Reply #112019-07-07
熱電対が壊れたのは良かったね。焼けてしまったら新しいものに交換して、新しいものを使う。誰も嫁をもらうとき、中古品や古いものを好む人はいないでしょう? ははは、:P 焼けない方が奇跡だよ。孫悟空なら燃やされないよ。 何でも燃えないとしたら、ゴミ処理場は機能しなくなり、火葬場も混雑する。そうなれば社会は大混乱だ……。
Reply #122019-07-07
温度測定の影響としては、寿命が数日しかなくなる可能性があります。
Reply #132019-07-07
ははは、5本のカバーチューブが全部壊れたんだから、最も考えられるのは高所から落ちてきたものによって破壊されたということだね。以前、燃焼炉の上で使ったことがあります。一列に12本あり、レンガが落ちると、全部折れてしまう。それからK型熱電対に交換したら、それでも使える。あなた方が炉の加熱を終えた後、このような状況では、計装担当者はすぐに現場に行き、証拠を探さなければなりません。そうしないと、多くの真実の原因が見えなくなってしまいます。警察が事件を解決するのと同じように、現場を保護することは重要です。
Reply #142019-07-08
この種の炉では一般的にセラミックやコランダムが使用されますが、極端な寒暖の変化によって破損することがあります。メーカーにも相談しましたが、金属製のカバーは不向きで、高温下での耐食性が不足しています。先ほど誰かが言っていたように、 purgingや炉の乾燥時に金属製のカバーを交換する方法もありますが、通常の生産時にはセラミックやコランダムを使用します。もし、お使いの炉が頻繁に寒暖の激しい環境にさらされる場合は、エアーブロー式を検討してみてもよいでしょう。ただし、エアーブロー式では測定上の問題が通常の方式よりも生じやすくなるため、他の方法でその差を軽減することができます
Reply #152019-07-09
達人、達人、達人、達人、学んだよ:D
Reply #162019-07-09
燃えてしまって、ダメになった。 まあ、あんなに高い温度では、孫悟空でさえ口をゆがめて泣き叫ぶだろう。燃えてしまう、熱電対は単なる消費財に過ぎない。。。私は彼を焼き殺し、火葬することを支持する。 熱電対を壊さないで、それを持って自分の家で「大家様」や「祖先」として扱うつもりか?祖先がいらない家庭なら、壊さなくてもいいのだ。 :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.