MCCからDCSへの信号ケーブルは、計装ブリッジを通して配線できますか?

2019-07-06View Original

Thread Content

件名の通り:MCCインバータからDCSへの信号ケーブルは、計装ブリッジトレイを通して配線できますか(DI/DO/AI/AOを含む)
Reply #22019-07-07
現在、多くの設計事務所でこのようなやり方が取られていますが、私の過去の経験から言うと、DO点は絶対に共架してはいけません。そうしないと干渉信号のせいで大変なことになります。一般的なDO回路にはAC 220の交流信号があり、これが干渉源となります。シールドに少しでも問題があると、様々な干渉が発生します。
Reply #32019-07-07
計器ブリッジを通って行けます。ただし、条件が許せば別途敷設するのが望ましい。 MCCは強い干渉を引き起こし、さらに一部の機種ではその干渉が方形波であるため、除去するのが非常に難しい。一緒に歩かなければならない場合は、あらゆるシールドとアースをしっかり行う必要があります。
Reply #42019-07-08
可能であれば別途配線するのが望ましい。DOは一般的に220V交流、他はまだ大丈夫
Reply #52019-07-28
可能であれば、やはり別々に配線すべきです!以前は気にしていませんでしたが、ある時偶然誘導電圧を測ってみたら、なんと90Vもありました。コンプレッサーの軸系の計器と一緒に置いて考えると、かなり恐ろしいですよね!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.