ホワイトスター制御システムの現場表示と遠隔伝送における誤差問題

2019-07-08View Original

Thread Content

現在使用している3線式のPT100を使って低温液体を測定しているのですが、マルチメーターで測定したPT100の抵抗値は40オームでした。目盛り表によると-159度となっていますが、中央制御装置では-173度と表示されます。配線にも問題はないのですが、何が原因でこのような誤差が生じているのでしょうか?どうすればよいでしょうか?
Reply #22019-07-08
DCSカード部の抵抗値はいくつですか?現場での抵抗値はいくつですか?
Reply #32019-07-08
熱抵抗が3~4Ωだと約10度の変化が生じるので、まずはマルチメーターの誤差がどれくらいかを確認しましょう。もしマルチメーターに問題がなければ、別の計測器や熱抵抗を試してみてください。
Reply #42019-07-08
まずコントロールパネルに行き、熱抵抗に接続されている3本の配線を見つけます。抵抗値をチェックし、現場の抵抗値と異なっていれば、それは配線に問題があるということです。その場合は接続端子も確認してください。同じなら、カードの問題です。
Reply #52019-07-18
DCSカードで測定した抵抗値は、現場の値より4オーム大きく、3本すべてで4オーム大きかった
Reply #62019-07-23
事例を一つお話ししましょう。私たちの現場に新しいDCSが導入され、最初は問題なく動作していました。ところがある工程の温度が突然10数度も上昇してしまったのです。プロセス自体には問題なく、現場の温度計やカード類、セーフガードにも異常はありませんでした。最終的にメーカーが調べたところ、原因はアースの問題だと判明しました。リコーのDCSは3点式のアース方式を採用しています。参考にしてみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.