差圧変送器の取り付けと低温用液晶ディスプレイについてご相談します

2019-07-08View Original

Thread Content

私は未熟者ですが、現在のプロジェクトでは液面計を設置する必要があります。しかしコストの関係で、液面計の代わりに圧力差変換器を使用することにしました。 容器内の媒体温度が380℃の場合、媒体の温度を適切な範囲まで下げるためには、どれくらい長く、どれくらい太い圧力導入管が必要でしょうか。 環境温度が40℃未満の場合、液晶は表示されなくなります。電気ヒーターを使わない状態で、どうすれば液晶を正常に表示させることができるのでしょうか。
Reply #22019-07-08
1、引圧管の冷却は管径や長さに依存しない。通常の動作時には圧力導入管内の媒体はほとんど流れないため、圧力導入管に下降部がある限り、計器を起動する際にまず媒体を導圧管に導入し、冷却した後に変換器に導入すれば、計器が過熱することはありません; 2、低温による液晶の表示不良には、加熱以外に特に良い対処法はない。トランスミッターは、機器の冬場の下風側に近接して設置することができます(お使いの機器内部は300度以上です);または、機械的な電流を用いて現場指示を行うトランスミッターを選択することもできます。
Reply #32019-07-08
はい、ありがとうございます。万が一に備えて、凝縮タンクを追加することはできますか?
Reply #42019-07-08
380度とはどのような媒体でしょうか。温度が下がると、固体になったり他の可能性はありますか。遠隔分離型表示ヘッダーや、無線トランスミッター、無線伝送、信号をシステムに直接戻すことは考慮しない
Reply #52019-07-08
2.5MPa下の水の沸点は223°C
Reply #62019-07-10
現場の温度が高い場合は、ダブルフランジ型差圧変換器を使用できます。タンクに適切なフランジがない場合はアダプターを取り付けることができ、フランジには必ず高温用シリコンオイルを充填する必要があります。そうしないと、高温のため数日も経たないうちにオイルがなくなってしまいます。現場の高温とは関係なく、計器の端子が直接タンクに接続されているわけでもないことが示されている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.