タンクエリアの囲い込み内の地面に、計装用ブリッジを設置できますか?

2019-07-10View Original

Thread Content

計器用ブリッジは地面に沿って敷設できるのでしょうか。前回専門家が点検したところ、規格に適合していないため地中に埋設する必要があるとのことですが、どの規格や規則にそのような規定があるのかわかりません
Reply #22019-07-10
じゃあ、どこの規則で必ず地中に埋めることになっているのか、なぜ聞かなかったの?
Reply #32019-07-10
地面に貼るのは適切ではないかも…空中に設置してもいいよ
Reply #42019-07-10
この投稿は、2019年8月15日14時06分にbfdlwolfによって最終的に編集されました。「石油化学プラントの計装・配管設計規格」SH/T 3019-2016
Reply #52019-07-11
この投稿は最終的にfeng*aosaによって2019-7-13 20:55に編集されました。直接地面に置くのは明らかに適切ではなく、地中に埋める必要もありません。 ケーブルトレイは高架で設置すべきであり(高さの制限はない)、プロセス配管の上方または側面を通すことができるが、下方の熱源や上方の腐食からは避ける必要がある。だから、プロセスパイプの側面に沿って進めばいいです。
Reply #62019-07-13
いいえ、規格では計装ブリッジをプロセス配管の上に設置することが求められています。下に置いた場合、漏れ出した腐食性物質によって腐食されてしまうのではないですか?
Reply #72019-07-13
おっ。間違えました、規格は上面と側面です。
Reply #82019-07-15
会社の計器ブリッジはタンクエリアに高架されているが、高さは5CMしかない。しかし、専門家はどの具体的な規格を変更すべきかについて注意していなかったと指摘している
Reply #92019-07-15
規格では、架空高さがプロセス配管よりも高い場合に必要なのか、それともプロセス配管を通過するだけのブリッジケージのみで良いのか?私たちのブリッジケージはどれも配管を通過しておらず、通過しているものでもプロセス配管より高い位置にあります。私が主に尋ねているのは、タンクの周りを回って通るブリッジケージで、配管を通過せず、架空部分はわずか5cmです
Reply #102019-07-15
その時は私は一緒に行かず、主任が行ったので、私も不思議に思いました。うちのフレームも5CMありました
Reply #112019-07-16
5センチなら、ブリッジトレイは間違いなく直接地面に置かれます。 ケーブルトレイの高さには規定がなく、配管の上または側面でも、配管と交差している場合にのみ必要となるわけではない。 橋架の高さは、配管支持金具と同じ高さに設定すればよいです。(30~100CM)ケーシングブラケットをタンクエリアの防火壁に釘で固定することができます。
Reply #122019-07-16
計器用ブリッジは地上に敷設するのは明らかに適切ではなく、できれば空中に設置するのが最善です
Reply #132019-07-16
地面から5センチ浮かせるのは、他の海友さんたちが言っているように、直接地面に埋める方が良いです。おそらく私が手がけた工事が少ないせいで、地面から5センチ浮かせて設置するケーブルトレイを見たことがないのでしょう
Reply #142019-07-16
または高く設置し、前端に配線キャビネットが不要なら下ろさず、そのまま配線管を使って下ろす
Reply #152019-07-16
1、規格にはケーブルトレイを必ず高所に設置しなければならないという強制規定はない。“「宜」と「應」または「必須」という意味には明らかな違いがある。 2、ケーブルトレイを床面に敷設する場合、トレイの下部には支持枠を設ける必要があり、これにより「規範」に違反することはない。媒体が漏れた場合、タンクエリアの地面には排水および汚水用の溝が設置されているべきである。もちろん、高所に設置するのが望ましい。 3、地中に敷設することは推奨されません。メンテナンスや点検、ケーブルの再敷設も不便で、地盤が沈下する可能性があります。
Reply #162019-07-18
海友と話した通り防波堤を使うのですが、この固定案は規則に違反していませんか?
Reply #172019-07-28
この専門家を見れば電気の仕事をしている人だ、こんな馬鹿げたことを言えるのは電気屋くらいだ。一般的には管杭に沿って進んだり、防火堤から地面から30cmの高さを保てば大丈夫です!
Reply #182019-07-30
1. 『石油倉庫の安全に関する特別点検の実施についての通知』(安監総厅管三57号):第2条第2項第2号5項:…タンクエリアに導入される動力ケーブルや制御ケーブルは、地下に埋設して配線されているかどうか… 2. 『石油化学企業の設計防火規範』GB 50160-2008 第9.1.6条:空気より重い性質を持つ甲種ガスが発生しうる装置内のケーブルは、難燃性のものを使用し、できれば空中に架けて配線すべきである。 3. 『電力工学用ケーブル設計基準』GB 50217-2018の第5.9.6条によると、工場内のケーブルラックやトレイの最下層の配置寸法は、以下の基準を満たす必要がある。床に直接設置する場合、最下層のラックまたはトレイと床面との最小隙間は0.3m未満であってはならない。 以上の情報から判断すると、地中に埋めるか、0.3m以上高く架空に設置するかのどちらかであり、直接地面に置くのは適切ではなく、少なくとも排水の問題は避けられない。
Reply #192019-07-30
計器ブリッジは通ってはいけません。囲い堰とは、腐食性の液体や環境を汚染する可能性のある液体を貯蔵するタンクの周囲に設置されるもので、また、特定の溶剤に溶解する性質を持つガスを貯蔵するタンクの周囲にも設置されます。これは、貯蔵されている物質が漏れ出して環境を汚染したり、人や機器に損害を与えたりするのを防ぐためのものです。その高さは一般的に1メートル程度です。そのため、漏れが発生するとブリッジケージの内部に入り、ケーブルを損傷させます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.