アニウバ蒸気流量計の変動

2019-07-11View Original

Thread Content

私たちは40キログラムの過熱蒸気を使用しており、アニューバ式流量計を採用しています。約4年ほど使用した後、蒸気の流量が急に大幅に増加しました。工程の各所で原因を調査した結果、最終的に流量計の問題であることが判明しました。トランスミッターは交換済みで、アニューバ流量計の冷却タンクから何度も排水しましたが、状況は改善しませんでした。凝縮タンクの断熱材を取り外すと、蒸気流量が明らかに減少しましたが、蒸気流量の変動が大きいです。ご協力をお願いします。ありがとうございます
Reply #22019-07-11
アニウバを取り外して点検する必要があります
Reply #32019-07-11
定期的なメンテナンスが必要ですか?理由?
Reply #42019-07-15
これは通常の操作ではないはずです。蒸気にはスケール以外、ゴミはあまりないでしょう
Reply #52019-07-15
ヨコガワの渦街流量計が使えるが、ノズルは使えず、直管区間が十分でなく、孔板も使えない。どうしても仕方ない場合以外は、挿入型やVコーン型は使わないでください。参考までに。
Reply #62019-07-15
圧力導入管内に空気が溜まっているか、アヌーバが変形している可能性があります
Reply #72019-07-15
これは間違いなく機器のハードウェアの問題でしょう。またはオリジナル部品の問題、あるいは二次変換部の問題かもしれません。部品を交換して試してみることができます
Reply #82019-07-16
アニューバの変形って何ですか?例はありますか?
Reply #92019-07-16
提案:トランスミッターを取り外し、次に正負圧用の圧力導管を開けて強く排液し、何かが排出されるか確認してみてください。最後にトランスミッターを再設置して稼働させる。この方法が必ずしも問題を解決できるわけではありませんが、試してみる価値はあります。
Reply #102019-07-19
もうやってみましたが、効果はありませんでした
Reply #112019-07-24
関連規格によれば、バランスタンクの上部の蒸気側は断熱してはならない
Reply #122019-07-24
通常の蒸気や過熱蒸気の測定には渦流式が推奨され、高炉ガスの測定にはバルブ式の方がより正確です
Reply #132019-07-25
実際の例はありますか?理由?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.