HART475通信の問題について

2019-07-12View Original

Thread Content

1. 電圧変換器や流量計などの計器はHARTで通信するため、必ずしも24Vの電源を供給する必要があるのでしょうか?(昨日、変圧器に信号発生器で10Vの電圧を印加したところ、475でも通信が可能でした)2.変圧器はDCS回線には接続されておらず、監視室に置いてありますが、475を使用しても通信できるのに、なぜ250オームの抵抗を接続しなくても通信できるのでしょうか。どなたかご教授いただけますと幸いです
Reply #22019-07-12
同じ圧力変換器ですか?475は通信可能
Reply #32019-07-12
電源の中にはもう抵抗が直列に接続されているのか?
Reply #42019-07-12
信号発生器が出力する10Vの電圧です
Reply #52019-07-13
あなたの電源はまず475に届き、その後475が計器と接続されるのですか?10ボルトの電圧で通信できるなんて不思議だ
Reply #62019-07-13
1、ほとんどの2線式計器は12Vで動作し、10Vでも動作するものがあっても不思議ではなく、7~8Vでも動作するものもある。   通常の24V電源供給では、一部の電圧が負荷や配線に分配されます。もし全負荷抵抗が500オームで20mAの場合、トランスミッタ上の電圧は14Vとなります。 2、通信機が250オームの抵抗に接続されている場合、電流パルス形式のデジタル信号を電圧信号に変換するためです。   ですから、必ずしも250オームである必要はなく、変換された電圧が通信機の感度を上回っていれば通信が可能です。250オームは、導線の分布定数や伝送距離など、特定の実験条件を満たす場合の指標値に過ぎず、それらを満たさなくても必ずしも使えないわけではありません;   変換抵抗は必ずしも別の部品である必要はなく、信号回路内のすべての抵抗(電源の内部抵抗を含む)がこの役割を果たすことができる。そのため、現場用通信機の接続には通常、別途抵抗を接続する必要はありません。投稿者が言っている状況は、たいてい電源の内部抵抗が大きいことで、例えば一部の検証装置の電源などです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.