SIS急停止ボタンで電動バルブをどう制御するか

2019-07-12View Original

Thread Content

要望に応じて装置をSISシステムに接続するが、元のDCSシステムでは電動調節弁が使用されている。現在の問題点は、SISシステムの緊急停止ボタンが24Vの中間リレーを介して緊急時にバルブやポンプの電源を切って閉止させる仕組みになっていることだ。しかし、遮断弁として電動弁が使用されており、リレーで電動弁のオン・オフを制御することができない。電磁弁なら可能だが、電磁弁にはバルブ位置のフィードバックがなく、バルブが開いているのか閉じているのかが分からない。また、空気源がないため、空気圧式バルブも使用できない。どなたか達人の方、お手伝いください。エマージェンシーストップボタンを押したときにリレーを使って電動バルブを電源切りで閉じるにはどうすればよいですか?配線方法も教えてください。心から感謝しています。電動バルブには予備電源があります。 これは連鎖論理図です
Reply #22019-07-12
規格では、SISのアクチュエータは空気圧バルブでなければならず、電動バルブは使用できません。安全監督が発見すれば、これは重大なリスクとなり、停止命令を出すことができます。
Reply #32019-07-12
設計院によると、どのような形のバルブを使うかについての強制的な規定はないそうです
Reply #42019-07-12
規格GB/T50770-2013の7.1.2条を参照
Reply #52019-07-15
規格には確かに明確な規定があり、石油化学業界の安全計装システムでは電動制御バルブを使用すべきでないとされている
Reply #62019-07-16
適さない、つまりやっと使える程度だ。強制するつもりはありません。
Reply #72019-07-17
電動停止動作を行うには、電液アクチュエータに交換する必要があります。電動バルブの電源切断は維持される。
Reply #82019-07-17
規格の要件は一旦置いておいて、私の考え方はこうです。1、電動バルブに位置制御モードがあれば最適で、配線を位置制御に変更し、リレーが電力を失うとバルブは完全に閉じます; 2、位置制御がない場合は、SIS内で選択制御を行う。通常時の回路電動バルブは調整可能です。連鎖信号が入ると、事故回路に切り替わり、電動弁に強制的に閉止信号を送信し、この信号の優先順位は最も高い。 もう一つは、バルブの連動停止後に工程が確認されたら、電動バルブを手動でリセットして初めて再利用できるという点です
Reply #92019-07-17
もう適切でないと言われているのには理由があるのだから、なぜ電動バルブを選ぶのでしょうか?
Reply #102019-07-17
停電してバルブを閉じるのは無理だ、他は全部解決できる。
Reply #112019-07-17
電動バルブではフォールトセーフを実現できない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.