2019-07-16View Original

Thread Content

撹拌用の微圧を持つタンクで、液面を測定する必要があります。媒体は金属粉末と水の混合物です。達人にお伺いしたいのですが、差圧式液面計以外で使いやすい液面計にはどのようなものがありますか。ありがとう:hug:
Reply #22019-07-16
開口位置には要件がありますか?差圧式が比較的理想的です。混合物であるため、トップマウント型の計器、すなわち磁気伸縮式またはRFアドミタンス式を検討できます。
Reply #32019-07-16
上から取り付けるタイプなら、給料口を避けられます
Reply #42019-07-16
1. 差圧変送器の充填材の選定は非常に重要であり、このような媒体に対しては差圧式を選ぶのは適切ではない。
2. 鉄磁性の媒体に対しては、磁気技術を用いる方法やそれに類する測定方法は適していない。
3. 搅拌の程度が小さい場合は、RFアドミタンス方式や重錘方式を選ぶことができ、タンクからの液漏れを防ぐため、またはスイッチとしての出力警報用には、それに類するスイッチを使用すればよい。
Reply #52019-07-16
磁性のあるものは全部ダメで、レーダーや超音波もダメだと思います。現場での撹拌速度は、1分間に60回転以上が求められます。液面の波動がかなり大きい
Reply #62019-07-16
スイッチは既に取り付けられました……オーナーは主に液面を見たいだけです。撹拌は毎分60回転以上。だからずっと考えても、何を使えばいいかわからない。圧力差はまあまあとしか言えない。:眠い:
Reply #72019-07-16
この投稿は最後に1111111によって2019年7月16日17時33分に編集されました。漏れのないガス集積・圧力測定用センサーの膜は液体に触れず、液面計としても機能します。当社の製品は世界で初めて開発されたもので、20年間にわたり実績があります。主な測定対象としては、脱硫用石灰乳、掘削やフラクチャリングに使用されるスラリー、コンクリート用セメントモルタル、トンネルの充填用モルタル、そして重度にスケールが付着した電気めっき廃水などがあります。 分割線------------------------------------------------------- 乃奶の筆ヤ歌の老母豚、GIF画像なのに、どうしてアップロードできないんだろう?これまで何年も問題なくアップロードできていたのに どうしたの?!
Reply #82019-07-16
超音波液面計を使うことも検討できます。
Reply #92019-07-16
コンピューターを起動して、もう一度試してみるよ。
Reply #102019-07-16
やった、コンピューターはGIF画像に対応してるんだ。。。スマホ用のコンピューターボードなのに、なぜダメなんだろう?
Reply #112019-07-16
JPG形式の画像で、スマホからアップロードできます。
Reply #122019-07-16
別のスマホで試してみる…やはりダメ! スマホのPC版では、GIF形式の画像はアップロードできません。
Reply #132019-07-17
ダメだよ……缶の高さは1.4メートルしかなくて、しかも撹拌機能まで付いてるんだ:L
Reply #142019-07-17
投入式はダメだよ、かき混ぜられて当たっちゃうから
Reply #152019-07-17
撹拌容器に、まず根消しダンピングカバー――鋼管やプラスチック管など――を入れ、その後、投入型液面計をカバーに沿って下ろします! みんなこのように使っています——効果は顕著で、測定値も安定しています。この図を参考にしてください
Reply #162019-07-18
シャイク兄さん、いつも同じことばかりで、実際の問題は解決されないよ。
Reply #172019-07-18
へへへ、君のことを思い出したよ、坊や! どんなに優れた機器でも、設置・運用の条件が求められるものです。 機器を使いこなし、正確に測定したいのであれば、機器の設置や運用に必要な条件を整えることは、やらざるを得ないことですね……先日お話しになった、撹拌羽根とタンク壁の隙間がわずか8センチしかないその撹拌用エナメル釜の件ですが、最終的に重量は測定されましたか? 液面計測の問題、解決しましたか? {:2_45:}
Reply #182019-07-18
ダブルフランジ式差圧液面計、挿入型の膜箱なら問題ないはずです;導波管付きのレーダーでも大丈夫だろう;レーザー式水位計も検討してみてはいかがでしょう!
Reply #192019-07-18
ダブルフランジ式差圧液面計、挿入型の膜箱なら問題ないはずです;導波管付きのレーダーでも大丈夫だろう;レーザー式水位計も検討してみてはいかがでしょう!
Reply #202019-07-19
あなたのは開口式の容器ですよね?シングルフランジ式液面変換器を推奨、目詰まり防止と耐摩耗性で問題を完璧に解決
Reply #212019-07-19
{:2_45:} 混合容器に超音波式レベル計を使うなんて、狂った女か?、その先生が教えてくれたの? 。。。彼の顔に唾を吐きかけてやりなさい。兄さんがそうしろって言ったんだって。 彼を連れてきてもいいよ。兄さんが水鳥から水をすくって、彼の顔にかけてみせるから、新鮮で賑やかな光景を見せてあげるよ! :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.