流量計の問題

2019-07-16View Original

Thread Content

手動バルブを開くと、処理量は約3立方メートルで、関連する調整バルブの開度は60%でした。流量計も約3立方メートルを示していました。しかししばらくすると、バルブの開度は変わらず依然として60%のままで、手動バルブも動きませんでした。それにもかかわらず流量計の数値はどんどん小さくなっていきました。流量計は横河製の電磁流量計で、測定媒体は純水です。これは一体何が起こっているのでしょうか
Reply #22019-07-16
非導電性の場合は確実に電磁式流量計は使えません。代わりに、渦流式、タービン式、超音波式、容積式流量計などを選ぶことができます。電磁式は不可です
Reply #32019-07-16
あなたが言う純水とは脱塩水のことですか?もしそうなら、電磁はダメだ
Reply #42019-07-18
電磁を使えば、間違いなく正確に測定できない
Reply #52019-07-18
純水用電磁。。。選んだやつを引きずり出して殺せ、どうせ残しても役に立たない
Reply #62019-07-18
純水であることを確認しますか?導電率を見てみよう!流量計のモデルもあります
Reply #72019-07-18
横河には確かに低電気伝導率用の電磁流量計がある
Reply #82019-07-19
純水は電磁流量計で測定できないなんて、誰が決めたのですか。 純水に薬剤を加えればよいだけです。良好な電磁流量計であれば、導電率が20μS/cmで測定可能ですが、国産のものでは50μS/cm程度に達する必要があるかもしれません。
Reply #92019-07-21
電磁流量計で測定する媒体は導電性が必要ですが、ご自宅の純水は導電性がありますか?
Reply #102019-07-21
脱塩水には電磁は使わないよね、電磁は導電率に条件があるから。
Reply #112019-07-27
薬剤を加えたものも純水と呼ぶのか?**標準を見に行ってみよう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.