現場接続箱のシールド接地と保護接地について

2019-07-16View Original

Thread Content

図の通り、メインケーブルの信号線とシールド線は端子に接続されていますが、質問です:1)メインケーブルのメインシールドはどこに接続されるのでしょうか? 2)黄緑色の線は何の線で、保護接地ですか、それともシールド接地ですか? 3)分岐ケーブルのシールドは端子に接続する必要がありますか? 4)計器盤は外殻が保護接地を必要とする以外、内部でも保護接地が必要ですか? 皆様、ご教示いただきありがとうございます!
Reply #22019-07-16
1)等電位接続ができない場合、例えば広い工場敷地の場合は、規格に従って片端シールド接地を行うべきである。接地側は供給側、一般的にはDCS側です。 2)黄緑色の線は保護接地線、PE線です。 3)分岐ケーブルのシールド線は、シールドの連続性を保ちつつ、1本の経路で接地側に戻すために端子台に接続されている。 4)一般的にはケースの保護接地のみでよい
Reply #32019-07-18
1、メインケーブルのシールドは端子に接続し、その他のブランチケーブルのシールドも集約してメインケーブルのシールド端子に接続する。ブランチケーブルのシールドは表側を浮遊させ、メインケーブルのシールドはDCS側で接地する。 2、黄緑色のアース線は保護アースで、通常は電気を帯びていない金属製のケースにも設置が必要です
Reply #42019-07-22
図の黄色と緑色の線が多すぎるように感じますし、あの端子も、配線箱の外側に保護接地用の端子があるからです。
Reply #52019-07-23
HG/T20513-2014の図5.1.5をご覧になることをお勧めします
Reply #62019-07-23
1)メインケーブルのメインシールドはどこに接続されていますか? R:メインケーブルのシールドはDCS側に接続されています。2)黄色と緑色の線は何ですか?保護接地ですか、それともシールド接地ですか? R:これは実際には上記と同じ質問です。IEがDCSでアースされているのであれば、残りはPEになります。3)分岐ケーブルのシールドは端子に接続する必要がありますか? R:図から明らかなように、接続箱には接地用の端子が1つしかなく、それはPE接地端子です。したがって、接続箱には必ずシールド端子が用意されており、分岐ケーブルをその端子に接続し、太い線を通してDCSの接地に接続します。4)計器箱は外殻だけでなく、内部でも保護接地を行う必要がありますか? R:計器用配線箱には通常、アースボルトが装備されており、一般的に配線箱のドアカバーにもアースボルトがあります。このアースボルトは、配線箱のアースボルトにアースワイヤーで接続する必要があります。
Reply #72019-07-23
このシールド線の接続はすごいもので、たとえ私がこんな設計をしても、現場で作業するバカな奴らにはできない。だから普通は分割接地を採用する。
Reply #82019-09-06
1. 主シールドは端子台の最後の端子に接続できます。 2.端子台の下にある黄緑色の線は保護接地で、筐体に接続されているのが明らかだからです。 3. 端子に接続する必要があり、メインケーブルとシールドを一対一で対応させる。 4. 外殻と内部は通じている。ケースにアースを取れば、内部にはアースを取る必要はありません。
Reply #92019-09-06
まず、そのアースバーは保護アース用ではなく、ケース本体と接続する必要はないので、その黄緑色の線を外してください。 メインケーブルのシールド線は端子に接続されており、そのケーブルのメインシールドをそのアースバスに接続することができます;各分岐ケーブルのシールド線は端子に接続でき(メインケーブルのシールド線に対応)、各分岐ケーブルのメインシールドはそのアースバスに接続できる。このようにして、すべてのシールド線とシールド層は接続箱内で接続が完了し、その後制御室で同じアースバーにまとめられます。
Reply #102019-09-08
1)メインケーブルのメインシールドはどこに接続されていますか?配線箱側で浮かせ、DCSキャビネット側では分離シールドと一緒に接地され、最終的に総合接地に接続される; 2)黄緑色の線は何の線で、保護接地ですか、それともシールド接地ですか? 黄色と緑色の線は保護区域で、ケースと接続され、配線箱の外側にある接地を通じて最終的に大地と接続されます; 3)分岐ケーブルのシールドは端子に接続する必要がありますか? 分岐ケーブルのシールドは端子に接続する必要があり、現場の計器は浮遊状態とし、計器の分岐シールド-メインケーブルの分岐、およびメインシールド-DCSの作業アースを実現する。4)計器ボックスは外殻に保護アースを接続する必要があるが、内部にも保護アースを接続する必要があるか? 信号ケーブルの場合、必要ありません。36Vを超える現場計器のみが保護接地が必要です。
Reply #112019-09-09
SHT3081-2019新基準、来年1月1日に施行。現場の計器は、24V以上で動作するものであってもなくても、保護接地を行う必要があり、可燃性・有毒ガス警報器も含まれる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.