三弁ユニットの後ろの2つの穴は、排汚孔ですか? 1口は排汚用ですか、それとも校正用ですか?使用時に、1と2はトランスミッターのH側と共通になっているのでしょうか?
Reply #22019-07-17
一般的に、ある面には配線図があります
Reply #32019-07-17
排出物の。運転時は中央のバランスバルブを開き、両側のプラス・マイナスバルブを閉じ、排泥バルブを開いて大気に接続する。
Reply #42019-07-17
図1のあの2つの穴は取り付け穴です。図2はあなたが理解しているのと同じです
Reply #52019-07-17
投稿者と同じ疑問があります。いつ校正が必要なのでしょうか?
Reply #62019-07-18
バルブユニットの上には、使用説明図があるはずです
Reply #72019-07-21
排出用またはオンライン検証用で、バルブ本体には配管図が記載されています
Reply #82019-07-22
1は排汚排気用で、3つのバルブセットは高圧側H、低圧側L、および中間バランスバルブであり、トランスミッターを使用する際には両方の高圧・低圧側を開く必要があります(トランスミッターのダイアフラムに接続されている排汚バルブは通電させ、閉じる必要があります)。中間バランスバルブは閉じます
Reply #92019-07-22
オーナーのこの装置は、厳密に言うと5バルブユニットで、一般的な3バルブユニットにはこれら2つの排汚口はありません。これら2つの穴の上には、さらに2つの止弁があるはずで、媒体を密閉して送る必要がある時にのみ、これら2つの穴が使われる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.