防爆型可燃有毒ガス警報器は、セーフガードを取り付けなくてもよいのでしょうか?

2019-07-18View Original

Thread Content

タイトルの通り、防爆型可燃/有毒ガス警報器はセーフガードを取り付けなくてもよいのでしょうか? 私たちの知る限り、防爆型計器はケース内の爆発がケース外に広がるのを防ぐことができます。 可燃性・爆発性のある現場で、セーフガードが装着されていない防爆型の可燃ガス警報器を取り扱う際に、電源を切らずに(4-20mAのまま)本体のカバーを開けると爆発の危険はありますか?警報器の指示計をゼロ点調整する必要がありますが、電源を切った状態ではどうやって調整すればいいのでしょうか?また、配線に不具合が生じた場合、セーフガードがなければ部品が焼損してしまうことはありますか?専門家のご教示をお願いします???? 
Reply #22019-07-19
防爆計器にはセーフガードは不要で、現場で蓋を開けて通電状態での調整はできない
Reply #32019-07-19
どれも24VDCなので、カードが簡単に焼けることはない。
Reply #42019-07-20
セーフガードは不要で、キャビネットの電源を切った後、現場で蓋を開けて計器を取り外し、修理室に持って行ってゼロ調整を行います。ゼロ調整やメンテナンスの問題を考慮して、現在の警報器には一般的にリモコンが付いており、電源を切ってケースを開ける必要はありません。
Reply #52019-07-21
オーナーは本安システムの構成についてしっかり学んだ方がいい。また、現在の防爆型アラームで、調整のために蓋を開ける必要があるものはどれですか?普通は磁気ストライプみたいな検出調整じゃないの?
Reply #62019-07-21
警報器のゼロ点調整には、まず所定の濃度下限の標準ガスを供給する必要があります。 現場でどうやって警報器に空気を送るのですか?、工具やサンプルガスはありますか? できれば別に用意しない方がいいです。そうすれば、何本もの苗を調整する必要もなくなりますから……{:2_45:}
Reply #72019-07-22
防爆型にはなぜセーフガードを取り付けるのか?セーフガードを取り付けられるのなら、なぜエンドランス型を選ばないのでしょうか?これら二つの問題を考えてみてください。
Reply #82019-07-23
うん、しっかり勉強しないとな。計装機器の設計をするには、まずどんなリスクがあるかを知っておく必要がある。間違った計装機器を購入したくらいでは大きなリスクにはならない。最も大きなリスクは、防爆型式を間違えて選んでしまうことで、現場で爆発が起きたら、その場にいることになってしまうのだ。ですから、入門レベルでは防爆計器の選定方法を知っておく必要があります。そうでなければ、安全のために他のことをしましょう
Reply #92019-07-25
この投稿は最後にqugdによって2019-7-25 10:59に編集されました。投稿者は防爆規格と防爆構造について詳しく理解しておくべきです。 セーフガードは、否定の余地のない安全回路における必要な部品です。一方、防爆計器は物理的な安全隔離措置を用いることで、電気的な危険を持つ部品を内部の電気爆発に耐えられる環境内に封じ込め、計器と回路の間に電気的な隔離部品を設ける必要がありません。 あなたが言及された、防爆計器のメンテナンスが必要な際に現場で帯電状態のまま防爆ケースを開けると部品が焼損するのではないかという点ですが、責任を持ってお答えしますと、通常は部品が焼損することはありません。しかし火花が発生した場合、現場の状況が許せば装置全体が焼損してしまう可能性はありますが、部品自体には何の損傷も生じません。防爆計器を停電させずに、現場で防爆ケースを開けて操作してもよいと言ったのは誰ですか?防爆計器の操作マニュアルを見ましたか?
Reply #102019-07-25
防爆型の場合は絶対にセーフガードを追加する必要はありません。たとえ追加しても意味がなく、3線式の計器を動かすことはできません;防爆型の可燃性有毒ガス検知器のカード部品間には必ず中間接続端子があり、24Vの正極側にスイッチとヒューズを追加すれば、カード部品が破損することはありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.