トーチ分離タンクには以前、二重フランジ式水位計とフロート式水位スイッチが使われていましたが、今回レーダーや音叉式に変更することは可能でしょうか
Reply #22019-07-19
できます。 でも、元のもので問題なく使えているなら、変更しない方がおすすめです。 測定方法を変えると何が起こるか分からない上、このような変更では計器の取り付け方法を変える必要が出てくる可能性が高く、機器に予備のスペースがなければ大変なことになります。
Reply #32019-07-21
音叉スイッチに問題はありません。レーダー式液位計では、液面の揺れが大きすぎないかを考慮する必要があります。もし液面での流入・流出による乱れが大きい場合は、個人的にはダブルフランジ式の方が良いと思います。
Reply #42019-07-21
レーダー・レイ・ファンシー ........ 間歇性神経病。
Reply #52019-07-21
分液タンクの液面がとても低いですね。しかもほとんど変動がありません。圧力差に何か問題はありますか?
Reply #62019-07-22
トーチシステムの分液タンクにはほとんど液面がないね。現在の液面計には大きな問題はなく、そのままにしておこう
Reply #72019-07-25
トーチ分離タンクの液面計はダブルフランジ式が最適です。差圧式液面計を使っている人は手を挙げてください。一目で現場でのメンテナンス経験がないことがわかります。
Reply #82019-07-25
音叉には問題ない。マイクロ波レーダーは比較的扱いにくいですが、適切な使用条件で使えば非常に優れています。導波レーダーを試してみるといいです。
Reply #92019-07-28
ダブルフランジは差圧じゃないの?ハハハ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.