界位計の選び方

2019-07-22View Original

Thread Content

高温高圧の油水界面計にはどれが良いか、現在は電気式フロートを使用しているが、フロートが焦げ付くことで測定精度が低下する
Reply #22019-07-23
レーダーインターフェースメーター、高精度、非接触式
Reply #32019-07-23
磁気歪み方式を選択することをお勧めします。現在使用されている界面測定用の磁気歪み方式が最適な選択肢であり、接触型であるため、界面の液面高さをリアルタイムでフィードバックできるだけでなく、界面と液面の両方を同時に測定することも可能です。
Reply #42019-07-23
RFアドミタンス式で、電気脱塩タンクはすべてRFアドミタンスを使用しています。代理店18302250530
Reply #52019-07-25
この投稿は、2019年7月25日16時16分にYbaciによって最終的に編集されました。FOXBORO製の高圧フロート式液面計で、界面や密度も測定可能です。トルク棒を利用した測定方式で、精度は0.2%(業界最高水準)。連絡先:18340813050 武工
Reply #62019-08-01
元々は244ldを使っていて、後になるほど効果が悪くなります。今はオンラインで密度を測定できますか?
Reply #72019-08-02
コークス化とワックス化が混在した層で、界面を測定だと?全く正確には測れやしない、クソみたいなもんだ、クソ、クソ!人を不快にさせる、様々な誤報。 どうやって測定すればいいのか、兄さんが書いたこのスレッドを見てみて:https://bbs.hcbbs.com/thread-2754515-1-1.html
Reply #82019-08-02
測定原理から考えると、フロートに焦げ付きや汚れが付着すると、計器が浮力値を正確に測定できなくなります。そうなってしまえば、どうやって液面位置や密度値を正確に分析できるというのでしょうか? まるで肛門を食べる獣が糞を食べるように、だから犬小屋の中はひどく臭いのだよ {:2_42:}
Reply #92019-08-06
動作条件の説明をもう少し詳しくしてもらえますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.