PLCのデータをDCSに送信する際、どのような制御方式を用いるか?

2019-07-23View Original

Thread Content

先生方にお伺いします。PLCのデータをDCSに転送し、DCSでPLCのデータを制御したいのですが、どのような通信方式を使えばよいでしょうか?どのように設定すればいいですか?
Reply #22019-07-24
一部のDCSはPLCを備えたデータ収集機能を持っており、例えばHONEYWELL PKSやOPC方式を採用している
Reply #32019-07-24
私たちは通常、Modbusをスレーブとして使用し、PLCのデータをDCSに送信します。。。
Reply #42019-07-24
上の方々、まだコントロールが必要ですよ。データは取り扱いやすいですが、制御については私の知る限り一対一の出力になり、その後PLCが受け取って出力するため、かなり面倒です。なぜそんなことをするのか?制御せずに直接通信すればいいのに
Reply #52019-07-24
使用しているDCSがサードパーティとの通信をサポートしているか、そしてどのような通信プロトコルを使っているかを確認しましょう。サポートしておりプロトコルも同じであれば直接通信できますが、異なる場合はプロトコル変換モジュールを追加することができます。具体的な設定はブランドによって異なります。
Reply #62019-07-24
冗長なMODBUS RTUで、RS485インターフェースを備えています。具体的な機器の接続方法は少し異なり、実際の状況に応じて対応します。:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.