温度計の取り付け位置とストレーナーまでの距離について

2019-07-24View Original

Thread Content

1、ストレーナーの上流に温度計を取り付ける際、温度計とストレーナーとの間の直管部の長さは、以下の規定に従うものとする:a. 温度計の挿入用カバーやスリーブの直径が0.03D以下の場合(Dは配管の内径)、その長さは5D未満であってはならない。b. 温度計の挿入用カバーやスリーブの直径が0.03Dから0.13Dの間の場合、その長さは20D未満であってはならない; 2、スロットル部の下流に温度計を取り付ける際、温度計とスロットル部との間の直管部分の長さは、配管内径の5倍以上でなければならない。 出典:GB50093-2013 自動化計装工事の施工および品質検査規範

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.