横河DCS制御回路パネルにIMANと表示されるのはどういう意味ですか?IMANが表示されているとき、システムは調節バルブを制御するための信号を出力できません。 私の回線に何か問題があるということでしょうか?現場の位置決め装置の指示はすべて正常です。
Reply #22019-07-31
シリアル制御のはずなのに手動になってしまい、単体出力は動作するが、シリアルモジュールは機能しなくなった
Reply #32019-08-23
たまたまの機会に、問題の原因を見つけ出した。別のバルブの調整中にポジショナーの配線を外し、電源切断時の動作方向を確認したところ、配線を元に戻すとDCSのコントローラーFICにIMANが表示され、どうしても正常なモードに戻らなかった。FVのコントロールパネルは正常に表示され、バルブを制御できる。 メーカーの回答は、「IMAN」とはダウンサイド接続機能ブロックがMANモードにあることを意味し、フェイスプレートから713FV803のフェイスプレートをCASまたはAUTモードに設定してみてください。
Reply #42019-09-01
シリアルモジュールを「MAN」から「AUT」に変更”
Reply #52019-09-01
シリアルモジュールを「MAN」から「AUT」に変更”
Reply #62019-09-02
手動で初期化状態にしています。シリアル回路において、メイン回路は自動AUTモードになっておらず、サブ回路はCASモードになっているはずです。通常運転:主回路はautに、副回路はcasに設定!:)
Reply #72024-03-12
もしシングルループでもIMANが現れるとしたら、その原因は何でしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.