レーダー式液面計の遠隔送信時の変動が大きく、現場表示は安定している理由は何か

2019-07-29View Original

Thread Content

この投稿は、2019年7月29日19時37分に诸葛司馬令狐冲によって最終的に編集されました。質問です:レーダー式液面計があるのですが、現場での表示は非常に安定しており、タンク内の実際の液面にも変動はありません。タンクの高さは25メートルだが、レーダーの表示値は常に18.90メートルのままだった。しかし、DCS制御室の液面表示は不安定で、絶えず変動し、最大で19.20メートル、最小で18.70メートルまで変動する。この現象はレーダーの遠隔送信部分に問題があるのでしょうが、どう対処すればよいか分かりません(制御室内の配線や電源には問題がないことは確認済みです)。皆様のご助言をお願いします。ありがとうございます!
Reply #22019-07-29
干渉があるのでしょうか?接地をチェックしてみてください。通路も確認して、やはりレーダー送信出力モジュールが悪いのかもしれません。スペアがあれば交換して試してみてください
Reply #32019-07-30
昨日、投稿に追従したんですが、なぜかシステムに食われてしまったのでしょうか? 。 {:2_32:} 。
Reply #42019-07-30
システムに広告と判断されて削除された、はは。どうやって知ったかは聞かないで。;P;P;P
Reply #52019-07-30
両端に問題がなければ中央部分を調べましょう。送信ユニットと配線をチェックし、干渉がないかもう一度詳しく確認してください。
Reply #62019-07-30
4~20mA信号の干渉の可能性は低いが、変換出力ボードを確認しよう
Reply #72019-07-30
他のケースの時計を交換して試してみて、時計自体の問題なのか、外部回路の問題なのかを確認してください。
Reply #82019-07-30
シールド線を使用していますか?オームメーターを直列に接続して出力電流に問題がないか測定すればよいし、または計測器をコントロールユニットに取り付け直して電流に変動がないか測定することもできる
Reply #92019-07-30
マルチメーターを使ってレーダーの送信出力部をテストしてみてください。計器上で既に振動が見られるか確認してください。もし振動がある場合は、送信出力ボードを交換してください。もし振動がなく、DCS側で振動がある場合は、配線に干渉がないか確認してください。
Reply #102019-07-30
上の方々のアドバイス、本当にありがとうございます! 私のやり方は、DCSキャビネット間で、問題のあるレーダーと問題のないレーダーから送られてくる信号をチャネルを交換することです。最終的な結果として、問題のあるレーダー信号は別のチャネルに配置され、波動が生じず、問題のないレーダーから送信された信号が問題のあるチャネルに配置されることで、相手側の液面表示は安定する。これにより、制御室の内部配線および電源に問題はないと結論づけられる。 今、私が考えているのは、上の方々が言っていたのはおそらくレーダー出力部分に問題があるということです。 改めて皆さんに感謝します!感謝いたします!皆さんの仕事が順調で、すべてがうまくいきますように!!!
Reply #112019-07-30
レーダー狂人。。。馬司令、英明だ
Reply #122019-07-30
配線を確認してください。配線の接触不良や緩み、あるいはDCS制御室のアナログ入力カードに障害が生じている可能性があります。
Reply #132019-07-31
どのようなプロトコルのレーダーかですが、HARTの場合は偽の信号を送って、出力にまだ変動があるか確認できます。
Reply #142019-07-31
どんな缶か、缶の中には何が入っているか、どんな媒体か、蒸気はあるか、どんなブランドのレーダーか。。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.