計器ケーブルと中間転写ボックス

2019-07-30View Original

Thread Content

質問があります。どのような状況で機器ケーブルに中間転写ボックスを使用する必要がありますか?グはありますか?
Reply #22019-07-30
覚えていないのですが、コスト削減になったような気がします。現在、多くのデザイン機関がこの種のデザインを好みます。
Reply #32019-07-30
このように施工品質を管理しておかないと後々様々な問題が発生します。
Reply #42019-07-30
中間接続箱を使用するケースが多く、大規模プロジェクトの多くは転送に中間接続箱を使用します。たとえば、測定ポイントが集中している場合、同じ信号タイプまたは同じ信号タイプのケーブルを中間ジャンクション ボックスで使用し、仕様要件を満たし、現場でのレイアウトが明確で安全上の問題がなく、すべての分岐ケーブルを使用するよりもコストが低いメイン ブリッジのメイン ケーブルを介してキャビネット ルームに輸送できます。
Reply #52019-07-30
ケーブルがそれほど長くない場合はどうすればよいですか? 2 ~ 300 メートルの中間接続箱を追加する必要がありますか?
Reply #62019-07-30
特別な要件はありません。現場の状況に応じて決めていただけます。点数が少なく分散している場合、接続箱を追加するとコストが高くなります。ただし、現場の機器の数が多くて集中している場合、1 対 1 配線方法を使用すると、ケーブル トレイの幅が大幅に増加するか、ケーブル トレイが複数の層に分割される可能性があるため、ケーブルとケーブル トレイへの投資が増加し、プロセス パイプ ギャラリーの搬送能力も増加します。さらに、接続箱を使用するかどうかについての厳密な規制はありません。実際の現場の状況によります。 現場に多数の主計器があり、それらが集中している場合は、主計器の中央にジャンクションボックスを使用し、ケーブルを使用して信号を I/O カードボードの端子に導き、コストを削減します。;または、現場の機器の数が少なく、分散している場合は、1 対 1 の配線方法が使用されます。
Reply #72019-07-30
中間転写ボックスにより、ケーブルの省力化、設計の容易化、機器の設置場所変更時の施工の容易化を実現します。
Reply #82019-08-01
現場のジャンクションボックスには、初期段階でしっかりとマークを付ける必要があります。そうしないと、その後のメンテナンス中に配線をチェックするのが面倒になります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.