Thread Content
計測器を購入する際によく直面するのが、熱抵抗/熱電対を買うか、一体型温度変換器を買うかという悩みです。測定素子をPLCキャビネット内の専用モジュールに直接接続する方が良いのか、それともトランスミッターに接続してからPLCキャビネットに入れる方が良いのか? 私は素人なので、どうぞ2つの方法の違いを説明していただけますか。 まず、私の理解を述べますと、一体型トランスミッターからは4-20mAの電流信号が送られてくるので、測定誤差が少なくなるのではないでしょうか? モジュールが測定するのは物理的な信号で、電圧値のようなものですが、距離が長くなると、配線中の補償用導線の抵抗の影響を受けるのでしょうか? それは送信機を端子に接続するだけで、端子のサイズがモジュールよりずっと小さいため、キャビネット内のスペースを節約できるということですか? もう一つは、私の熱電対のコールドエンド補正がよく分からないということです。私の考えでは、コールドエンド接点は補償導線によってキャビネット内に導入されますが、キャビネット内の温度は気温の変化によって変わってしまうかもしれません。そんな状況では、計測器の測定精度をどうやって保証できるのでしょうか? 価格についてですが、私の理解ではモジュールの方がトランスミッターよりもずっと安く、一体型トランスミッターを使用するとコストがかなり高くなるということです。 上記の私の理解が正しいかどうかわかりませんので、皆様にご指摘いただけますと幸いです。
心には猛虎がいて人を噛む、心には太った豚がいて美味しい肉を食べる{:2_45:}。その場で温度変化モジュールを追加して遠隔操作するか、一体型の温度変化装置を購入する。 兄さんが書いたこの投稿を参考にしてください。 https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html 。
温度変化モジュールは安く、数十円程度です。高すぎるものは、ただの詐欺です
応援してくれてありがとう。投稿は見ましたが、私の解釈を説明します。アプリケーションでは、3線式はほとんど選ばず、2線式か4線式かです。純粋な感覚、ひらめき。;P それと、投稿で現場変送器の導入がトレンドだとおっしゃっていましたが、その理由は配管内での測定誤差が大きくなるからです。以前購入したエマーソンの質量流量計には、分離型と非分離型がありますが、どちらが良いかはわかりません。とにかく精度の数値は同じでした。 最も重要なのは、私がこの投稿で提起した質問について、あなた側から明確な説明がなかったことです。私の理解は正しいのでしょうか、そして熱電対の補償についてですが?
計測素子はPLCキャビネット内に直接接続する方が良く、現場環境は湿気や振動、腐食などがあり、メンテナンスが困難です。
計測器の専門家ではないので、少し馬鹿にしているようなものです。:@ 今すぐ度娘で少し学んだ方がいい。
サーミスタは3線式または4線式を使用することでケーブルの抵抗値誤差を補うことができ、熱電対は補償用ワイヤーをキャビネット内に導き、キャビネット内のセーフガードやモジュールには温度測定素子があり、キャビネット内の温度変化を補償する。キャビネット内の温度変動は考慮する必要はないが、補償用ワイヤーは高価である。現場の温度が過度に厳しいわけでなければ、現場に温度変換器を設置して補償用ワイヤーの費用を節約することができる:D:D:D:D とりあえずこれだけ思いついた
1、もし熱電対だけについて聞くなら、その場合は熱電対のことだけを説明し、他のことは話しません。 2、熱電対信号の現地増幅処理だけについて言えば、温度補正は温度変化モジュールの回路基板に設置されます! その場で温補すること、それこそが真の補養だ。 遠回しに上位機まで持っていって補強するなんて、それは馬鹿げてる! それは胡几が植えた苗だ——胡球補。 {:2_45:} 3、今回ははっきり説明したよね?........... もっとはっきりさせたいなら、兄が書いた別の投稿を見てみて。 https://bbs.hcbbs.com/thread-1635307-1-1.html
この投稿は最後に、心有猛虎によって2019-7-31 15:27に編集されました
現在の理解としては、百度が学習した結果を、専門家でない人にも分かりやすく説明できることこそが、私たちが真に理解している証なのだろうか
見てみると大体わかります。つまり、温度モジュールにはもう一つ温度測定用のポイントがあり、コールドエンドの温度を測定できるのです。 でも、また質問があります。温度センサーは安いって言われてたけど、この温度測定用のものは大したものじゃないんでしょうか。 もし高いお金を出して1000円以上する熱電対を買い、さらに数十円のモジュールを付けたら、それは馬鹿げてるんじゃないですか?
投稿する前に、わざわざ百度で調べてみました。熱電対や熱抵抗については、百度には非常に詳しく書かれており、熱抵抗や熱電対の測定原理、どのように選ぶか、どのタイプの測定素子を選ぶべきか、適用場面などが記載されています。だから宿題をしなかったのは、ここに来てサボって他人にまた教えてもらおうというわけだ!!これは学ぶ方法じゃない!
へへへ、あなたが買った熱電対は高いですね。それは熱電対の素材が高価だからであり、熱電対の技術が優れているから高いわけではありません。。。技術的な話をすれば、ワイヤーを溶接して管を密封するだけの単純な作業で、たぶん数十元程度の価値しかないでしょう。 うんちをするのは必ずしもトイレにしゃがまなくてもいい。 温補には必ずしも体温を測る必要はない。 温度を測って温補をするなんて、それも愚かな方法だな。 別の電気的メカニズムや別の機能素子を利用すれば、少ない費用で温補も十分に行うことができる。 技術が高く誠実な人々は、数十円の温度変化モジュールを販売しており、無印良品も少なくない。 見極める力があれば、良いものを見つけるのは難しくない。 {:2_36:} 心配だから、200〜300円高いやつを買ってこよう。。。お金を惜しまなければ、良いものが手に入るのに、何が難しいというのか。 {:2_42:}
余計なことは言わない。私の質問を見たか?私が尋ねた2つの質問のうち、1つは精度に関するものです。これについてはズー兄さんが提供したリンクがないため、キーワードを確認するのが難しいです。百科事典を見てもただの決まり文句ばかりで、要点が述べられていません。二つ目の質問は、熱電対のコールドエンド温度の測り方ですが、熱電対の百科事典を見ても、モジュール内に温度測定用の部品があるという記述はどこにもありませんよね?みんなは情報交換のためにここにいるのであって、悪意のある人間を潜入させるためではありません。
これはどうしてもコストの問題を考えなければならず、制御盤までの距離が近ければトランスミッターを使わずに直接カードを接続できますが、配線が長くなり配線に高い要求がかかるとコストが上がってしまい、その場合はトランスミッターを使った方が良いです
今、現場で使われているもののほとんども、やはりトランスミッターを使っているんでしょうね